Периодически компрессор отключается секунд через 15 после запуска, на плате горит диод "led3", что может быть причиной? Такая работа проявляется не всегда, иногда работает в штатном режиме.
Периодически компрессор отключается секунд через 15 после запуска, на плате горит диод "led3", что может быть причиной? Такая работа проявляется не всегда, иногда работает в штатном режиме.
Перегрузка
Ампераж в норме
Друзья, помогите. Проблема похожая как и у выше сказанного.Та же кентатсу, при пуске начинает работать в нормальном режиме и примерно через 30-40минут отключается компрессор вентиляторы продолжают работать. На плате наружного блока не горит, а моргает led3.Ток на шильдике указывает на 10,9А. При замерах ток составил от 6,5-8А.Промыл плату спиртом. Замерил давление, составило 7,2bar. Напряжение отличное по всем фазам с небольшими отклонениями. Что может быть сломал голову.ПОМОГИТЕ!!!
Датчики давления замыкал?
Ну так может датчик уже работает не так как нужно, и обрубает при (меньшем/большем) давлении. На высокой стороне подключиться тоже нет возможности?
Самый простой вариант - отсоединить разъем датчика, закоротить разъем (вместо датчика), включить и омметром смотреть как работает датчик.
146% он виноват.