Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Kentatsu ksun140hfan3

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    19.02.2020
    Сообщений
    69

    По умолчанию Kentatsu ksun140hfan3

    Периодически компрессор отключается секунд через 15 после запуска, на плате горит диод "led3", что может быть причиной? Такая работа проявляется не всегда, иногда работает в штатном режиме.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    05.07.2020
    Сообщений
    95

    По умолчанию

    Перегрузка

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    19.02.2020
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    Ампераж в норме

  4. #4
    Пользователь Аватар для Владимир84
    Регистрация
    18.08.2010
    Сообщений
    89

    По умолчанию

    Друзья, помогите. Проблема похожая как и у выше сказанного.Та же кентатсу, при пуске начинает работать в нормальном режиме и примерно через 30-40минут отключается компрессор вентиляторы продолжают работать. На плате наружного блока не горит, а моргает led3.Ток на шильдике указывает на 10,9А. При замерах ток составил от 6,5-8А.Промыл плату спиртом. Замерил давление, составило 7,2bar. Напряжение отличное по всем фазам с небольшими отклонениями. Что может быть сломал голову.ПОМОГИТЕ!!!

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    19.02.2020
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    Датчики давления замыкал?

  6. #6
    Пользователь Аватар для Владимир84
    Регистрация
    18.08.2010
    Сообщений
    89

    По умолчанию

    Да, все в норме. Размыкаешь выдает ошибку.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    19.02.2020
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    Ну так может датчик уже работает не так как нужно, и обрубает при (меньшем/большем) давлении. На высокой стороне подключиться тоже нет возможности?

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Самый простой вариант - отсоединить разъем датчика, закоротить разъем (вместо датчика), включить и омметром смотреть как работает датчик.
    146% он виноват.

Похожие темы

  1. Кондиционер Kentatsu ksun140hfan3 дает ошибку!
    от Владимир84 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.08.2020, 17:37
  2. Не включается Kentatsu ksun140hfan3
    от Yansau в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.08.2020, 05:04
  3. KENTATSU KSUN140HFAN3 МАССА ФРЕОНА
    от Федор1313 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.03.2019, 13:01
  4. KENTATSU DENKI KTRX400HZAN3 + KENTATSU DENKI KTRX450HZAN3
    от Дмитрий_go в разделе Kentatsu
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.07.2018, 09:07
  5. Kentatsu KSHV140FDN3
    от yurai в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 22:12

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •