Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 22 из 22

Тема: элинж с3т, не желает холодить ниже -5

  1. #21

    По умолчанию

    Испаритель должен обмерзать весь ( при ноль в будке ) не должна обмерзать только трубка выхода из испарителя . Если он обмерзает не весь ( при чистом смотровом стекле ) , значит ему не хватает жидкого фреона ( вот только вертиляторы должны дуть в полную силу , а не как-нибудь ) . Жидкаря может не хватать по причине забитого дегидратора ( фильтра ) , или недостаточно открытого трв . Но иногда бывает , что распределитель плохо распределяет фреон по потокам испарителя . И тогда трв крутить нет смысла ( ведь работает только часть радиатора ) . Я уже видел такое , и лечили заменой испарителя ( но то была установка , ещё не сошедшая с гарантии и меняли своё на своё ) . И таки да ! Холодильник сначала холодил ...

  2. #22

    По умолчанию

    А ещё проверь производительность компрессора . Отрубаешь питание вентилятора конденсатора , и смотришь на сколько бодро растёт давление . Если давка растёт вяло , то компрессор на подходе ...

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Denki перестал холодить
    от totikk в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.06.2016, 15:57
  2. Элинж С 2 не дает ниже +8.
    от Виталий 12 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.04.2016, 19:37
  3. Daewoo FR-360 перестал холодить
    от staelker в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.10.2013, 09:35
  4. Lg-479bqa переслал холодить
    от Darik в разделе LG
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 00:58

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •