    По умолчанию Подскажите,не включается на горячую.

    Прошу консультацию. Имеем сильно б/у холодильную витрину inter 501. компрессор стоит aez 1365 y
    IMG_20200717_202217.jpg

    первый пуск все нормально, набирает температуру в камере, работает стабильно. после набора температуры отключается и повторно нормально запуститься уже не может, выбивает термореле. После простоя компрессора около часа запускается нормально. Установлена таблетка т0071/а0. отодвинул таблетку от компрессора, чтобы исключить перегрев компрессора, не помогло. подскажите может ли эта таблетка деградировать от времени и не держать пусковой ток? на какую ее можно поменять или это уже признаки помирающего компрессора?

    IMG_20200717_202227.jpg

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от seoboy Посмотреть сообщение
    После простоя компрессора около часа запускается нормально.
    Похоже "горячий клин" или засор капилярки не дает разгрузки на нагнетании.

    Цитата Сообщение от seoboy Посмотреть сообщение
    отодвинул таблетку от компрессора
    приблизил кончину.

  3. #3

    По умолчанию

    древняя как останки мамонта )) . может компрессор деградировать за это время

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Похоже "горячий клин" или засор капилярки не дает разгрузки на нагнетании.


    приблизил кончину.
    Подскажите засор можно еще как-то проверить и исключить, если буду заказывать замену компрессора?
    Я так понимаю скорее всего компрессор под замену, посоветуете что-то не дорогое? В сторону атлантов смотреть?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2016
    Сообщений
    73

    По умолчанию

    я слаб в бытовой технике ,глянул бы пусковое или конденсатор
    а ещё был случай что передоз был

  6. #6
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Тут, скорее, возраст сыграл свою роль, плюс к этому (а это скорее первое!!!) несвоевременное обслуживание, перегрев. Все это привело к износу механизма.
    Что подобрать на замену? Сами думайте...
    AEZ1365Y.png
    Но Атлант 200-й не стал бы ставить, качество, на мой взгляд, не очень.

  7. #7

  8. #8
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Если хочется секса, то нужно сделать в мотор-компрессоре две замены масла, чтобы хорошенько вымыть из компрессора остатки старого. Прочти об этой технологии.
    А если не хочешь, чтобы испорченную продукцию "повесили" на тебя, то меняй компрессор не глядя.
    Цитата Сообщение от rus16 Посмотреть сообщение
    Но Атлант 200-й не стал бы ставить, качество, на мой взгляд, не очень.
    Согласен - компрессор лучше среднетемпературный, ватт на 370 ASHRAE и выше, потому что 149 вт это в стандарте CECOMAF (при минус 25).

  9. #9
    Новичок
    Регистрация
    17.03.2016
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    "вскрытие покажет"(с)
    Что гадать? Ток измерить и вскрывать, смотреть фильтр, капу и масло. Это же Норд, по сути.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rus16 Посмотреть сообщение
    Но Атлант 200-й не стал бы ставить, качество, на мой взгляд, не очень.
    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Согласен - компрессор лучше среднетемпературный, ватт на 370 ASHRAE и выше, потому что 149 вт это в стандарте CECOMAF (при минус 25).
    Если учесть что витрина стоит на даче, и эксплуатируется не часто. Атланта хватит на лет пять?

  11. #11
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    у нас, в кк?
    упаси боже - тут еще к такой жаре да еще низкое напряжение. нет, если использовать его на +10, то на 5 лет пойдет, а если выжимать из него 0,0, то гарантия только "до ворот". я сейчас смотрел такой примерно шкапчик, так там вообще изначально стоял эмбрако на 450 вт (6187z). там же и так объем 500 литров, да еще пригрузить напитками....
    атлант ко всему еще и низкотемпературный, он не любит высокого давления при пуске. а длительная работа при высоком давлении всасывания - это бешеный перегрев обмотки.

  12. #12
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от seoboy Посмотреть сообщение
    Атланта хватит на лет пять?
    Да и больше, если мастер будет толковый и добросовестный.

Похожие темы

  1. BMW E60 на горячую кондишн не запускается
    от РЕАУТОР в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.04.2015, 03:08
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.10.2013, 12:17
  3. LG GC-309B включается выключается включается...
    от зелень в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 10:34
  4. как сделать горячую оттайку
    от Егор в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 24