Показано с 1 по 13 из 13

Тема: Регулятор мощности вентилятора VRTS20BADPL55V1.0R1 не крутит FAN.

  1. #1
    Местный
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    1,204

    По умолчанию Регулятор мощности вентилятора VRTS20BADPL55V1.0R1 не крутит FAN.

    Регулятор мощности вентилятора VRTS20BADPL55V1.0R1 - нет вращения вентилятора на чиллере NordVent ACA Model: 023 RSB FC 4-STEP при управлении 0...10V. При подключении 380V cветится зеленый светодиод, красный и желтый светодиоды не светятся.
    Вентиятор чиллера, включенный на прямую, без регулятора, нормально работает на макс. оборотах.

    В мастерской не поступает напряжение на (компрессор 380V/10А), подключенный вместо вентилятора 380V/20А.
    Тиристорный модуль SEMIKRON (SK45UT12) исправен.

    Модуль выпаивал, проверял отдельно тиристоры под нагрузкой 220V нормально управляются.

    При подключении 220V на L1, L2 - светится зеленый светодиод, красный светодиод мигает.
    При подключении 220V на L1, L3 - светится зеленый светодиод, красный и желтый светодиоды мигают.

    Оптопары и резисторы, диоды, стабилитроны звонятся адекватно.

    При внешнем питании от лаб. источника питания +24V нет никаких импульсов на процессоре.
    Внешний кварц отсутствует. Через операционник управляющее напряжение 0...10V проходит.
    При питании от 220V импульсы на процессоре появляются.

    Инструкции пользователя, расшифровки миганий, схемы и подобного регулятора нет.
    Заранее благодарен за любую подсказку.
    Последний раз редактировалось ref; 23.07.2020 в 14:09.

  2. #2

    По умолчанию

    Может датчик температуры глючит который дает команду на регулятор.

  3. #3
    Местный
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    1,204

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Может датчик температуры глючит который дает команду на регулятор.
    Управление только 0-10V, термодатчики внешние и на радиаторе не используются.
    Подключали батарейку на объекте, в мастерской внешний источник питания был использован +5V. Импульсное напряжение на выходе и на вхоле тиристоров отсутствует.

    Если подключить вместо вентилятора подключить светодиоды с ограничительными резисторами по методу KRIO, то внешние светодиоды мигают.
    Получается ложное срабатывание аварийки, но аварийный сигнала штатная схема защиты не фиксирует.

    Легко вынести приговор прошивке,
    но осмысленное поведение процессора наводит сомнения.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    05.07.2020
    Сообщений
    59

    По умолчанию

    Оптопары, маркировка какая?

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    1,820

    По умолчанию

    А контакты, к которым подключается тепловая защита двигателей, замкнуты (вариант +SE)?
    Аналоговый вход точно 0-10В, а не 4-20мА?

    А, вообще, мне нравятся макаронники с их отсутствием документации в свободном доступе.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Управление только 0-10V, те
    а наличие сигнала?

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Аналоговый вход точно 0-10В, а не 4-20мА?
    согласен может и токовый

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    1,820

    По умолчанию

    DeniskaF, прекрати плодить сообщения.

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    а наличие сигнала?
    Читай 1-й пост - Через операционник управляющее напряжение 0...10V проходит.

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    согласен может и токовый
    В чем польза сего изречения для ТС?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Читай 1-й пост - Через операционник управляющее напряжение 0...10V проходит.
    я про с блока управления

    а частоту можно на выводах которые к кварцу идут глянуть
    блок случаем не после грозы?

  9. #9
    Местный
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    1,204

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    а частоту можно на выводах которые к кварцу идут глянуть
    блок случаем не после грозы?
    Внешнего кварца нет, программируемый пик контроллер.
    Рядом штырей грозозащиты не видел.
    Последствий разряда молнии нет.

  10. #10
    Местный
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    1,204

    По умолчанию

    SSA, спасибо за правильные вопросы.
    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А контакты, к которым подключается тепловая защита двигателей, замкнуты (вариант +SE)?
    Тепловухи вентиляторов идут на контролер, в частотник контакты тепловухи не заходят.
    Из контроллера на частотник управляющий сигнал 0-10V приходит.
    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Аналоговый вход точно 0-10В, а не 4-20мА?
    Был такой казус лет 5 назад с приводом! Предшественник поигрался с перемычками и молчал...
    Эта версия не отработана.

  11. #11

  12. #12
    Местный
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    1,204

    По умолчанию

    Отчет.
    Очень вероятно, что неисправен процессор -
    Mikrochip 18F45K22 - процессор с регулятора мощности.
    В холодном состоянии не работает, если нагреть его до +55С, то работает нормально.

    Притулил на корпус проца две лампочки от автомагнитолы, запитал от силового трансформатора.
    В результате корпус проца нагрет, работает нормально.
    Управление - крона 9V, дохлая дает 3V.
    Вместо вентилятора крутится компрессор 4А/ 380V.

  13. #13
    Местный
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    1,204

    По умолчанию

    Для стабильной работы регулятора зимой предполагаю расположить внутри корпуса два полупроводниковых подогрева картера общей длиной 1.2 м, т. е. около 50 W. Подогреватели будут обеспечивать Т+60С.
    Будет ли работать эта доработка?