Тема: Что с капилляркой? Сгорело два компрессора.

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    20.04.2019
    Сообщений
    65

    По умолчанию Что с капилляркой? Сгорело два компрессора.

    А дело было так. Холодильник Beko RCH 3750, два года назад заменили компрессор турецкий 140Вт 134 газ, перевели на 600газ и СКН150 поставили. Теперь и второй сгорел, почему сгорел никто не понял. Холодильник перед поломкой морозил без претензий, отключался-включался но пусковая не выдержала, вобще не звонится. Газ в системе был, на слух в полном объеме, масло чистое. Я в недоумении начал менять на новый компрессор, хотел заменить капу но не нашел вход. Когда замерил ее, то присел на попу - 3200мм, диаметром 0.6 мм. И я с диаметром не ошибся, у меня для этого много разных калиброванных проволочек. Я конечно на такое дело компрессор не поставил и предварительно махнул 1 метр от 1.5 метров которые были уложены снаружи. Поставил СТВ101.
    И как вам такое? Это ошибка производства или конструкторский отдел чето курит?

  2. #2

    По умолчанию

    в личке

  3. #3
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    А с чего ты решил, что у всех капиллярки одного диаметра и размера?
    У них у всех как раз задача уйти от судебных тяжб по поводу авторских разработок моделей, битва за ноу-хау.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    20.04.2019
    Сообщений
    65

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    А с чего ты решил, что у всех капиллярки одного диаметра и размера?
    У них у всех как раз задача уйти от судебных тяжб по поводу авторских разработок моделей, битва за ноу-хау.
    Я не утверждаю что у всех одинаковые. Могут быть и разные но должны одинаково обеспечивать нормальный режим компрессору а этот Беко явно работал с перегрузом, отчего и дохли моторы. Других причин поломки просто не видно.

  5. #5
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Santrope Посмотреть сообщение
    Могут быть и разные но должны одинаково обеспечивать нормальный режим компрессору а этот Беко явно работал с перегрузом, отчего и дохли моторы. Других причин поломки просто не видно.
    это ты их не видишь... причин то. и что значит "работал с перегрузом"? при более длинной и тонкой капиллярке мотор как раз будет "недогружен" так как меньше массовый расход.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    20.04.2019
    Сообщений
    65

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    это ты их не видишь... причин то. и что значит "работал с перегрузом"? при более длинной и тонкой капиллярке мотор как раз будет "недогружен" так как меньше массовый расход.
    Насколько понимаю при забитой капе компрессор работает дольше для создания установленной температуры, выше давление в контуре вд - соответственно больше ток. Такой же эффект получается если капа больше по длине и меньше в диаметре.

  7. #7
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    При засоре КТ ток потребления компрессором снижается. Компрессор работает без остановки, конденсатор не прогревается, давление конденсации снижается.
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  8. #8
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Santrope Посмотреть сообщение
    Насколько понимаю при забитой капе компрессор работает дольше для создания установленной температуры, выше давление в контуре вд - соответственно больше ток. Такой же эффект получается если капа больше по длине и меньше в диаметре.
    садись два.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    садись два.
    согласен на все 100%

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Santrope Посмотреть сообщение
    соответственно больше ток
    токовые клещи примени и весьма удивишся

  11. #11
    Пользователь
    Регистрация
    20.04.2019
    Сообщений
    65

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    токовые клещи примени и весьма удивишся
    Да применял, как то не обращал внимания на этот момент. Ну спасибо, буду знать, просветили.
    Так а что скажете по соотношению длины и диаметра 3200/0.6мм для 100 ваттной системы.

  12. #12
    Пользователь
    Регистрация
    20.04.2019
    Сообщений
    65

    По умолчанию

    Замерял более точно. Диаметр 0.63мм. По моими подсчетам длина уже подкатывается к 2720мм. Может и зря я разбушевался. Только не понятно, чего так много компрессоров на нем погорело.

  13. #13
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Santrope Посмотреть сообщение
    Да применял, как то не обращал внимания на этот момент. Ну спасибо, буду знать, просветили.
    Так а что скажете по соотношению длины и диаметра 3200/0.6мм для 100 ваттной системы.
    Почему решил, что компрессор для холодильника 311 литров всего лишь стоваттный, если стоял турок 140 ватт? Эти указанные на шильдике 100 w - потребляемая мощность, а не холодильная.
    Да и плохо смотришь форум - при переводе системы на 600-й мощность теряется на 30%, утверждалоь! А был выбран СКН-150....

  14. #14
    Пользователь
    Регистрация
    20.04.2019
    Сообщений
    65

    По умолчанию

    Про потери от перевода на 600 действительно не знал. Это многое объясняет. Спасибо.

  15. #15
    Мастер Аватар для 2vlad
    Регистрация
    03.01.2009
    Сообщений
    1,744

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Santrope Посмотреть сообщение
    .... Теперь и второй сгорел, почему сгорел никто не понял. Холодильник перед поломкой морозил без претензий, отключался-включался но пусковая не выдержала, вобще не звонится....
    Ещё одинн момент. Пусковая обмотка отключается позистором через пару секунд после запуска. С чего бы она не выдержала. С подключением ничего не перепутал?

  16. #16
    Пользователь
    Регистрация
    20.04.2019
    Сообщений
    65

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 2vlad Посмотреть сообщение
    Ещё одинн момент. Пусковая обмотка отключается позистором через пару секунд после запуска. С чего бы она не выдержала. С подключением ничего не перепутал?
    Да не, подключено было правильно, там всего два провода: черный общий на вход биметалла и синий на крайнюю клемму, средняя на пзр пустая. Ну и желтым проводом земля-корпус. Компрессор скн150 видимо слаб для него.

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Santrope Посмотреть сообщение
    Да не, подключено было правильно, там всего два провода: черный общий на вход биметалла и синий на крайнюю клемму, средняя на пзр пустая. Ну и желтым проводом земля-корпус. Компрессор скн150 видимо слаб для него.
    Причина брак ,пусковой конденсатор или реле не отключало пусковую обмотку.

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    садись два.
    Завтра в школу с родителями

  19. #19
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от madein64ru Посмотреть сообщение
    реле не отключало пусковую обмотку.
    Кол! И в угол до конца месяца!
    Нет там реле...
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    Кол! И в угол до конца месяца!
    Нет там реле...
    А что там есть?
    1.png

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Пусковое реле ASPERA A25 P6 сгорело
    от Радий С в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.11.2018, 10:09
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 16:30
  3. NORD 241 Сгорело ПЗР 1,4А
    от mazandr в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.07.2014, 19:53
  4. двух моторный вирпул - сгорело все!
    от serega в разделе Whirlpool
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 11:08