    Подскажите пожалуйста, на одном кондерё обмерзает обратка, заправлен был по норме, стравил некоторое кол-во газа, давление опустилось до 7бар а результата 0. На втором кондерё обмерзает обратка с отстойником после 3-ходового, давление 7,5 бар.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексссссс Посмотреть сообщение
    на одном кондерё обмерзает обратка,
    длинна трассы заломы?

    Цитата Сообщение от Алексссссс Посмотреть сообщение
    На втором кондерё обмерзает обратка с отстойником после 3-ходового, давление 7,5 бар.
    это не отстойник

    сколько по времени после запуска компрессоров прошло когда сие действо началось?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    19.02.2020
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    Длина трассы метров 13, 3 года работали норм, а сейчас за неделю 3 кондёра слегли, у двух датчик вд через день накрылся, а у третьего компрессор отъехал, мистика какаято

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексссссс Посмотреть сообщение
    обмерзает обратка, заправлен был по норме, стравил некоторое кол-во газа, давление опустилось до 7бар
    Ключевое.
    А посмотреть, какая температура 410-го при 7барах слабо?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    19.02.2020
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    Так 7 это после стравливания, при 8ми было тоже самое

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    19.02.2020
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    Другие варианты

  7. #7
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    какие варианты? где замеры нормальные? или только долбить стенки поставлен?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    19.02.2020
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    Муравей, какие ещё замеры тебя интересуют?

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Я, так, подозреваю, что интересовать все это должно тебя, а не muravei77, патамушта у тебя не работает.
    Помыть-почистить блоки не пробовал?
    Говорят, помогает...

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексссссс Посмотреть сообщение
    заправлен был по норме,
    Цитата Сообщение от Алексссссс Посмотреть сообщение
    Длина трассы метров 13,
    ну яб сказал должно мёрзнуть

  11. #11
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Помыть-почистить блоки не пробовал?
    Говорят, помогает...
    А если вымыть наружный и внутренний блоки, да еще и "белку" придачу (о которой часто не вспоминают), то после этих процедур можно легко диагностировать состояние кондиционера.
    Помогает - не то слово!!!

  12. #12
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,306

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексссссс Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, на одном кондерё обмерзает обратка, заправлен был по норме, стравил некоторое кол-во газа, давление опустилось до 7бар а результата 0.
    Что означает "обмерзает обратка" в физическом плане?
    Осознание этого процесса приведет к пониманию одной из возможных причин этого явления.
    Тем более если
    Цитата Сообщение от Алексссссс Посмотреть сообщение
    заправлен был по норме
    То скорее всего или грязный воздушный фильтр или вот эта самая причина

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rus16 Посмотреть сообщение
    да еще и "белку" придачу (о которой часто не вспоминают)
    Хотел бы я посмотреть на "белку" в кассете.

  14. #14
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Хотел бы я посмотреть на "белку" в кассете.
    Не суть!!! Зарастают, практически, одинаково. Только мыть малость проще. Из практики...

  15. #15
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Покажи хоть фотку заросшего вента на кассете. Ни разу не видел.

  16. #16
    Пользователь
    Регистрация
    19.02.2020
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    Оба блока чистые

  17. #17
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,306

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексссссс Посмотреть сообщение
    Оба блока чистые
    Чистые или свежевымытые?
    Если свежевымытые значит скорее всего именно причина на которую я активно намекаю...

  18. #18
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Покажи хоть фотку заросшего вента на кассете. Ни разу не видел.
    Извини, не могу. Это был 10-год, тогда и фотики не слишком распространены были, а про мобильные и речи нет.
    Висел этот КД в Сбере на высоте около 4-х метров. Установлен был примерно в 7-м или 8-м году. Со стремянки 4-х коленки (2м) стоя на предпоследней ступеньке, мог только отстегнуть защелки "морды". Снимали вент уже вчетвером с двух сдвижных трехколенок, иначе не удержать, тяжелая, сволочь. Чтоб мыть испаритель, сделали трубу из пленки для покраски авто, и то техничка ворчала, что загадили ей тут все. Было похоже, что КД работал при ремонте помещения. а первоначально заявка звучала "неприятный запах при включении" и "капает вода через час после включения".
    После промывки вента асфальт догго был серо-белым. (дождей в тот год небыло, засуха)

Похожие темы

  1. KENTATSU DENKI KTRX400HZAN3 + KENTATSU DENKI KTRX450HZAN3
    от Дмитрий_go в разделе Kentatsu
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.07.2018, 09:07
  2. кассетник
    от rom4ik в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 10:13
  3. Almacom ACC-48 кассетник
    от polakkzl в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.08.2011, 10:00
  4. кассетник Баллу
    от renik71 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 01:27
  5. кассетник Баллу
    от renik71 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 22:51

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •