    По умолчанию Помогите разобраться в чём проблема! Из внутреннего блока брызжет вода...

    Из внутреннего блока кондиционера, после 1,5-2 часов работы начинает брызгать вода. Пример того как брызжет на видео. дренажная помпа перед этим менялась на новую из-за шума, шума не стало(помпа работает - проливал/проверял) но после того как уехал через 2 часа заказчик скинул видео-привет. В чём может быть проблема и как её решить?

  2. #2
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IvanKholod Посмотреть сообщение
    Из внутреннего блока кондиционера, после 1,5-2 часов работы начинает брызгать вода. Пример того как брызжет на видео. дренажная помпа перед этим менялась на новую из-за шума, шума не стало(помпа работает - проливал/проверял) но после того как уехал через 2 часа заказчик скинул видео-привет. В чём может быть проблема и как её решить?
    Тут три варианта:
    1. Работает ли помпа так как надо
    2. Работает ли помпа тогда, когда надо
    3. А все ли в порядке с основным дренажем, куда сливает помпа
    На мой взгляд, как-то так...

  3. #3

    По умолчанию

    спасибо.

  4. #4

    По умолчанию

    1. проверь на слив дренажную систему - не забита ли она...
    2. если с дренажем все хорошо, еще раз убедись работает ли помпа, продуй/разбери ее может засорилась.
    3. если помпа работает, проверь на герметичность ванночку (куда сливается конденсат с теплообменника)
    4. если все хорошо, нужно ставить более мощную помпу

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Стесняюсь спросить...
    А чё про заправку никто не спрашивает?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Стесняюсь спросить...
    А чё про заправку никто не спрашивает?
    А как это влияет?))

  7. #7
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Стесняюсь спросить...
    А чё про заправку никто не спрашивает?
    А чё стесняться, здесь все свои... Про заправку думал в последнюю очередь. Но как неисправность, имеет место быть.
    Цитата Сообщение от lanserjet Посмотреть сообщение
    А как это влияет?))
    Если на пальцах объяснять, то при понижении температуры кипения хладагента (недостаток, утечки) начинается зарастание испарителя "шубой" инея, которая тут же стаивает, причем в большЕм количестве, чем может справиться помпа.
    Но этот вариант не рассматривал, думал, что проблема в помпе и ее составляющих. Как-то так...

  8. #8
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rus16 Посмотреть сообщение
    .... Если на пальцах объяснять, то при понижении температуры кипения хладагента (недостаток, утечки) начинается зарастание испарителя "шубой" инея, которая тут же стаивает, причем в большЕм количестве, чем может справиться помпа.
    Но этот вариант не рассматривал, думал, что проблема в помпе и ее составляющих. Как-то так...
    Зарастание испарителя через полтора-два часа? Маловероятно....

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2016
    Сообщений
    73

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Стесняюсь спросить...
    А чё про заправку никто не спрашивает?
    а так же грязный испаритель ,фильтра. капли мимо ванночка будут стекать.

  10. #10

    По умолчанию

    Согласен проблема с дренажом в весьма вероятно тем более насколько я понял уже были проблемы дренажным насосом раз его меняли. Но гораздо интереснее было бы если эта проблема связана с низким давлением либо грязным испарителем. Тем более на видео видно что капли капает из под крышки фильтров. А значит возможно обильное образование шубы не только в пределах испарителя но и частично на фильтрах. А когда компрессор выключается всё это дело быстро тает и льётся водопадом на пол удивлённому заказчику. К Счастью легко проверить эту версию достаточно просто включить кондиционер на холод открыть крышку внутреннего блока и посмотреть на испаритель. Не исключаю наличии нескольких проблем одновременно. Но считаю что такой вариант более интересный.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей sk Посмотреть сообщение
    Но гораздо интереснее было бы если эта проблема связана с низким давлением либо грязным испарителем. Тем более на видео видно что капли капает из под крышки фильтров. А значит возможно обильное образование шубы не только в пределах испарителя но и частично на фильтрах. А когда компрессор выключается всё это дело быстро тает и льётся водопадом на пол удивлённому заказчику. К Счастью легко проверить эту версию достаточно просто включить кондиционер на холод открыть крышку внутреннего блока и посмотреть на испаритель.
    + к выше изложенному и обязательно выставить минимальную температуру и минимальную скорость вентилятора внутреннего блока, крышку закрыть и визуально осматривать испаритель каждые 15-20 мин. пока не потечёт.уже было такое и неоднократно

  12. #12
    Пользователь Аватар для Владимир84
    Регистрация
    18.08.2010
    Сообщений
    89

    По умолчанию

    Все дело в температуре кипения 100%

  13. #13

    По умолчанию

    Владимир84, и .... что с кипением??

  14. #14
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от servise11 Посмотреть сообщение
    Владимир84, и .... что с кипением??
    Имеется в виду, что оно низкое...

Похожие темы

  1. Проблема с вентилятором внутреннего блока LG
    от ИвановTH в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.06.2020, 17:19
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.09.2015, 14:22
  3. Проблема с Samsung RL-34. Помогите разобраться
    от Genesis@ в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 07.04.2015, 07:22
  4. Помогите, плз!Нужен барабан внутреннего блока
    от Дмитрий-Украина в разделе Поиск з/ч
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 20:25

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •