Сообщение от
индюк
нет нельзя.
первая схема - имеет управление по цифровой шине. обозначена rd. возможно это инвертор вообще.
вторая схема - это тупой сплит вкл/выкл.
они несовместимы.
вернее если вызвать очень хорошего электрика и холодильщика и если первая схема не инверторная а просто там компрессор на 50герц, то немало переделав в наружке ее можно запустить от внутрянки которая вкл/выкл. но кому это надо и за сколько - другой вопрос уже.
я бы сделал. но только себе если. вернее я такое делал.
если внешка инверторная то вообще никак. надо делать плату которая будет рулить протоколом. дешевле все новое купить. и быстрей.