Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Разные блоки.

  1. #1

    По умолчанию Разные блоки.

    Здравствуйте.
    Есть мощный внутренний блок Mitsubishi Heavy SRK71HE
    Есть слабый внешний блок Electrolux EACS 07 HN/N3 Out

    Можно ли их как то совместить? Электрически и по фреону?

    2020-07-13_00412.jpg 2020-07-13_00413.jpg

    Если совсем нельзя, можно ли приспособить внешний блок Mitsubishi Heavy SRС 208HENF-L ?

  2. #2
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    нет нельзя.
    первая схема - имеет управление по цифровой шине. обозначена rd. возможно это инвертор вообще.

    вторая схема - это тупой сплит вкл/выкл.
    они несовместимы.

    вернее если вызвать очень хорошего электрика и холодильщика и если первая схема не инверторная а просто там компрессор на 50герц, то немало переделав в наружке ее можно запустить от внутрянки которая вкл/выкл. но кому это надо и за сколько - другой вопрос уже.
    я бы сделал. но только себе если. вернее я такое делал.

    если внешка инверторная то вообще никак. надо делать плату которая будет рулить протоколом. дешевле все новое купить. и быстрей.

  3. #3
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    нет нельзя.
    первая схема - имеет управление по цифровой шине. обозначена rd. возможно это инвертор вообще.

    вторая схема - это тупой сплит вкл/выкл.
    они несовместимы.

    вернее если вызвать очень хорошего электрика и холодильщика и если первая схема не инверторная а просто там компрессор на 50герц, то немало переделав в наружке ее можно запустить от внутрянки которая вкл/выкл. но кому это надо и за сколько - другой вопрос уже.
    я бы сделал. но только себе если. вернее я такое делал.

    если внешка инверторная то вообще никак. надо делать плату которая будет рулить протоколом. дешевле все новое купить. и быстрей.
    Тут немного иначе: В первом случае они разные по мощности. Во втором - инвертор к статике зацепить можно, как ты и сказал про плату с протоколом (ведь не зря ж их навыдумывали), вот только кто этим займется???
    Лично для себя, может, и занялся б, вечерком после дня. Но для клиента... Не-е-е... Не поймет клиент ту цену... Ведь придется еще спецов по электронике подтягивать, втолковывать им, что и как. (Это если есть, кого подтянуть, да и среди них, как у вешальщиков КД... Проще поменять какой-нить "мост" на плате, чем разбираться, почему греется).
    Сопоставимо купить новый.

  4. #4
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Если внутрянка мощнее внешки то да, можно, откинув остальные непростые проблемы управления

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Вы чё, серьезно рассматриваете вариант подключения 7 кВт внутреннего к 2кВт наружному?
    Уже только одно это должно остановить обсуждение.

  6. #6

    По умолчанию

    Хорошо. С Mitsubishi понятно. Спасибо.

    Можно ли подключить к внешнему блоку Electrolux EACS 07 HN/N3 (R410a) внутренний блок Electrolux EACS 07 HD/In (R22) ? И заправить 410-м ?
    Нашел такую внутрянку без пульта (( И ещё подскажите пожалуйста, какой пульт можно использовать?

    А для Mitsubishi вроде нашел родной внешний блок SRC71HE, но уже на R410a. Цена не грошовая. Их то хоть можно будет совместить?

  7. #7

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста. Срочный вопрос.

    Внутренний блок Mitsubishi SRK71HE (фреон R22)
    Внешний блок Mitsubishi SRC71HE-S1 (фреон R410a)

    Будут ли они совместимы? Если промыть внутренний блок азотом и заправить R410a?
    Будет ли совместимость электроники по шине. Всё же фреоны разные, работают на разных давлениях, может там какие-то датчики стоят?

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    А кто мешает позвонить/написать в представительство MHI и получить официальный ответ?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А кто мешает позвонить/написать в представительство MHI и получить официальный ответ?
    Официальный ответ будет естественно "НЕТ", даже если на самом деле "ДА". Такая политика у всех компаний.

    Ладно. Приобрел сегодня комплект Самсунг. Уже все заправлено. С Электролюксом буду разбираться сам помаленьку.
    Митсубиси полежит до лучших времен, пока не подвернётся внешний блок.

Похожие темы

  1. Как соединить блоки, если у них разные колодки?
    от Artan в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 01.10.2020, 16:54
  2. Как соединить блоки, если у них разные колодки?
    от Artan в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.08.2020, 12:39
  3. Внутренний и внешний блоки разные. Как совместить?
    от Shepard в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 14:42
  4. собрать разные блоки
    от sklis в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 22:43
  5. Можно ли подсоединить разные внутренний и внешний блоки кондиционера
    от Parapeci в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.05.2011, 13:01