Цепь управления ciol(4 way valve) замкнуло. Реле ry-hot - силовая цепь замкнута независимо от того - есть 12 вольт на обмотке или нет. потому сплит постоянно находится в режиме "нагрев".

Монтажная схема.jpg

Но обнаружил это не сразу.

Месяц назад, с наступлением жары, при первом включении сплита в этом году, сплит включили но он не охлаждал.
Вместо того, чтобы самому сделать диагностику - поленился и ... вызвал ... "спецов". )))

Приехали два ... кадра... вердикт - необходим ремонт платы внутреннего блока (a744208).
После их отъезда сплит перестал работать и вываливался сразу после включения в мигание оранжевого индикатора таймера.

Поленился уже второй раз и попытался вывести сплит из коматоза нажатиями на сервисную кнопку (auto switch - sw101)

Мне известно, что происходит до 3-х ответных "пиков":
"""если пульт ду утерян или неисправен:
0. нажмите один раз. это режим: "автоматический"
1.нажмите и удерживайте, пока не послышится одиночный звуковой сигнал, а потом отпустите. это режим: "мощность-охлаждение" для выключения опять нажмите кнопку выкл./вкл. автоматического режима.
2.чтобы выключить звук получения сигнала с пульта дистанционного управления, нажмите и удерживайте кнопку в течение 10 секунд, а затем отпустите после двойного звукового сигнала. чтобы включить звук получения сигнала с пульта дистанционного управления, повторите вышеописанное действие.
3.чтобы выключить управление автоматическим перезапуском, нажмите и удерживайте кнопку в течение 15 секунд, а затем отпустите после тройного звукового сигнала. чтобы включить управление автоматическим перезапуском, повторите вышеописанное действие."""

Но кроме этого ещё есть 4 "пика" и последние - два протяжных пика.

Так вот. с помощью 4-х "пиков" сплит ожил! Но до первого выключения, после чего опять вывалился в оранжевое мигание.
ответом на любое нажатие на любую кнопку дистанционного пульта было 4-х кратное "ура" из "пикалки".)))

Разобрал внутренний блок. вынул плату. оказывается, что "спецы-кадры" постарались - тупо дёрнули за провода и выдернули ответную часть разъёма cn-th, тем самым отсоединив датчики температуры воздуха и трубопровода внутреннего блока.
воткнул разъём и... всё заработало. но! При отключении сплита, как пультом, так и сервисной кнопкой, через минуту сплит самопроизвольно включается.

Понятно, что могу поставить выключатель до розетки питания и выключать питание сплита. Если не удастся убрать этот глюк, то так и сделаю.

Но всё-таки - что обозначают эти самые 4 "пика"? И что делают последние - два протяжных "пика"?