Показано с 1 по 13 из 13

Тема: Не включается Kentatsu ksun140hfan3

  1. #1

    По умолчанию Не включается Kentatsu ksun140hfan3

    Добрый день, после зимы включили кондиционер внутренний блок запустился, наружный нет, после разбора на наружным блоке мигает led1, после чередования фаз результата нет, проверка напряжения каждая фаза 380, что может быть? Kentatsu ksun140hfan3

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    Как правило, это может быть или или из-за неисправности датчика давления или неисправности схемы контроля фаз.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    05.07.2020
    Сообщений
    95

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yansau Посмотреть сообщение
    нет, после разбора на наружным блоке мигает led1, после чередования фаз результата нет, проверка напряжения каждая фаза 380, что мож
    Осматривай модуль на повреждение или воду. Подозреваю, что в этом кондее 3 датчика по 10ком, проверяй их. Напряжение питания на линии связи должно составлять +5В, вроде.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Как правило, это может быть или или из-за неисправности датчика давления или неисправности схемы контроля фаз.
    Можно ли сделать как-то обход схемы фаз или его заменить на плате? И как он выглядит

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Hahol Посмотреть сообщение
    Осматривай модуль на повреждение или воду. Подозреваю, что в этом кондее 3 датчика по 10ком, проверяй их. Напряжение питания на линии связи должно составлять +5В, вроде.
    Датчики проверял, пробывал даже с перемычками, но результата нет

  6. #6
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yansau Посмотреть сообщение
    И как он выглядит
    Пока не навредил, лучше специалиста вызвать.
    В городе, где четверть миллиона проживает, должен быть...
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    Пока не навредил, лучше специалиста вызвать.
    В городе, где четверть миллиона проживает, должен быть...
    Я занимаюсь ремонтом кондиционеров, мне бы знать что и как

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yansau Посмотреть сообщение
    Можно ли сделать как-то обход схемы фаз или его заменить на плате? И как он выглядит
    Обход = отключение защиты.
    А выглядит он в виде резисторов и оптронов на плате рядом с разьемом, которым подключаются 3 фазы к плате.

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    Кстати, при исправной схеме контроля фаз, может быть и просто "горбатая" фаза, когда фазные напряжения на входе в блок отличаются друг от друга.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    19.02.2020
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    На контактор нажимал?

  11. #11
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yansau Посмотреть сообщение
    проверка напряжения каждая фаза 380
    Чё т Я просмотрел.
    Каждая фаза относительно нейтрали должна быть ровно 220 В. +-.
    380 В -то межфазное напряжение.

  12. #12

    По умолчанию

    Да все работает

  13. #13

    По умолчанию

    День добрый, Yansau у меня та же проблема наружный блок не запускается, удалось ли тебе её решить?

Похожие темы

  1. Kentatsu ksun140hfan3
    от Алексссссс в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.08.2020, 08:30
  2. Кондиционер Kentatsu ksun140hfan3 дает ошибку!
    от Владимир84 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.08.2020, 17:37
  3. KENTATSU KSUN140HFAN3 МАССА ФРЕОНА
    от Федор1313 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.03.2019, 13:01
  4. Kentatsu не включается наружный блок
    от aspera в разделе Kentatsu
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 12:54
  5. Напольно-потолочный кондиционер Kentatsu KSUN105HFDN3, не включается
    от Алексей 77 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 09:20

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •