Тема: Haier 48 (кассета) полупром, через разное время ловит ошибку Е5

  1. #1

    По умолчанию Haier 48 (кассета) полупром, через разное время ловит ошибку Е5

    Добрый день, коллеги, может кто сталкивался с такой проблемой :
    Смонтировали кассетный кондиционер Haier 48 (кассетный) полупром 380 в., в сетевой пивнушке, в торговом зале много холодосов со встройкой , в жару как в бане , площадь торгового зала 70—80 кВ.м, Кондиционер работает в районе часа и встаёт по ошибке Е5 ( защита по токовой перегрузке фаз) это в жару когда в торговом зале температура примерно 35 градусов На улице 25 . Сегодня температура на улице 18—20 в торговом зале примерно 25 не разу не отключился в течении дня . Может подскажите с чем это связан перегруз ?

  2. #2
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,306

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Frostfire Посмотреть сообщение
    На улице 25 . Сегодня температура на улице 18—20 в торговом зале примерно 25 не разу не отключился в течении дня . Может подскажите с чем это связан перегруз ?
    Тщательно помыть наружный блок совсем не вариант?

  3. #3

    По умолчанию

    Внешний блок чистый

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Frostfire Посмотреть сообщение
    Кондиционер работает в районе часа и встаёт по ошибке Е5 ( защита по токовой перегрузке фаз) это в жару когда в торговом зале температура примерно 35 градусов На улице 25 . Сегодня температура на улице 18—20 в торговом зале примерно 25 не разу не отключился в течении дня . Может подскажите с чем это связан перегруз ?
    А давления к Вам не надо приехать проверить?

    4.3 Over current protection
    4.3.1 In heating mode
    After compressor running for 40 seconds, if the current thermostat has measured that system working current is more than 21A and keep it for 5 seconds, outdoor motor will convert into low speed; if working current is less than 18A, it will resume to high speed; if working current is more than 24A and keep it for 5 seconds, outdoor motor will stop; if working current is less than 22A, outdoor will resume to low speed (fan speed conversion frequency must be more than 45 seconds); after compressor running for 5 minutes, if working current is more than 34A and keep it for 5 seconds, compressor will stop and will resume 3 minutes later.
    If within 30 minutes there are 3 times compressor over current protection, compressor will not start up, meanwhile, LCD will display E5. Only shut off and powered on again, the protection can be cancelled.
    4.3.2 Not in heating mode
    After compressor running for 40 seconds, if working current is more than 34A and keep it for 5 seconds, compressor will stop and will resume 3 minutes later.
    If within 30 minutes there are 3 times compressor over current protection, compressor will not start up, meanwhile, LCD will display E5. Only shut off and powered on again, the protection can be cancelled

  5. #5
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,306

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Frostfire Посмотреть сообщение
    Внешний блок чистый
    Внешне он может выглядеть чистым, но внутри забит пылью.

  6. #6
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Тщательно помыть наружный блок совсем не вариант?
    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Внешне он может выглядеть чистым, но внутри забит пылью.
    Из практики:
    Звонит коллега, моноблок, установлен на уровне пояса, полный доступ. Вырубается по перегреву.
    Я - ему: Помой конденсатор.
    Он - мне: Он чистый, я ноги через него вижу.
    Я - ему: Ну тогда ведро воды сверху или снизу, и смотри за поведением машины!
    На следующий день он взял мойку и вымыл!!!
    Это к тому, что ноги-то видно...

Похожие темы

  1. Разное время работы Бирюса-18 (1994 года)
    от AzKIR в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.12.2018, 21:56
  2. Пищит через некоторое время после включения Whirlpool VS 503 IX
    от Гутарович в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.03.2017, 12:23
  3. Через время перестает холодить Mitsubishi Heavy SRK40HG-S/SRC40HG-S
    от fromchita в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.11.2016, 06:10
  4. Фанкойл Bally через 3 минуты уходит в ошибку
    от dimon0764 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.09.2012, 10:17
  5. сатурн через минуту выдаёт ошибку е5
    от jekki в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 21:54

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •