Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Замена внутреннего блока Panasonic CS-PA7DKD(r22) на Hisense AS-07HR4SYDDL03G( r410)

  1. #1

    По умолчанию Замена внутреннего блока Panasonic CS-PA7DKD(r22) на Hisense AS-07HR4SYDDL03G( r410)

    Сгорела квартира тёщи. Расплавился внутренний блок Panasonic CS-PA7DKD.
    Удалось найти б/у вн.блок Panasonic CS-PA7GKD за 3000р и новый вн.блок Hisense AS-07HR4SYDDL03G в комплекте с пультом и монтажной пластиной за 4000р.

    Расчитывать на уверенную работоспособность бэушки не приходится. Тем более, что как раз сейчас разобрал CS-PA7GKD со замкнувшим реле клапанов и глюками режима включения...
    Вот и задумался о замене. А когда доиграется до смерти наружный блок, то заменить его на наружный блок под r410 и закачать r410.

    Вопросы:
    1. Развальцовка у r22 и r410 почти одинаковые, это уже прочёл. А резьбовые соединения одинаковые?
    2. Режимы работы, задаваемые вн.блок Hisense AS-07HR4SYDDL03G, позволят этой сборке выдавать хотя бы половину холодопроизводительности?
    3. Какие могут быть проблемы? Датчик наружного блока менять? Хотя нагрев и не нужен. Я откидываю цепь клапанов, чтобы квартиранты не включили "случайно" зимой...)))

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    Вопросы:
    1. Квартира тещи или для квартирантов?
    2. Что за замкнувшее реле клапанов и глюки режима включения?

    Ответы:
    1. Одинаковые.
    2. Режимы работы всех внутренних блоков одинаковые: охлаждение-осушение-обогрев(у некоторых моделей нет)- авто.

  3. #3

    По умолчанию

    1.Снял наружный блок. Квартиру тёщи долго буду ремонтировать. А сплит нужен сейчас для квартирантов.
    2.Я создавал тему, где подробно изложил неисправность другого сплита - CS-PA7GKD. Но тема на форуме не появилась.
    Может повторно в форуме панасоников создать?

    SSA - благодарю за ответ!

    Я правильно понял, что вн.блок, предназначенный для работы на r410 будет без проблем работать в паре с наружным блоком, работающем на r22?

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    Нет.
    Производительность теплообменников на 410-м фреоне и на 22:м при тех же геометрических размерах разная.
    Работать будет.
    Но, лучше наоборот - наружный на 410-м, а внутренний - на 22-м.

  5. #5

    По умолчанию

    Помещение 12 кв.м
    Если хотя бы половину холодопроизводительности выдаст, то должно хватить.
    Как думаете?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Вопросы:
    ...Что за замкнувшее реле клапанов и глюки режима включения?...
    Вот я создал тему:
    https://holodforum.ru/showthread.php...123#post630123

Похожие темы

  1. Замена r22 на r410
    от Dinskoy в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 06.06.2021, 21:01
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.07.2020, 23:28
  3. замена внутреннего блока
    от vvv1 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.05.2020, 09:03
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 20:49
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.05.2018, 19:34

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •