Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Оптимальная Т и влажность в серверной.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию Оптимальная Т и влажность в серверной.

    помещение для серверной должно быть обеспечено стабильными параметрами:
    - температура: +20с < т < +22с
    - влажность: 35 < f < 55

    вентиляция вносит изменения темп. и влаж. в зависимости от погоды и времени года.
    в результате, во время дождя прецизионный кондиционер работает на осушение
    (перегрев 20к). в это время компрессор перегревается.

    чем ниже уставка t в помещении,
    - тем выше влажность в помещении,
    - тем большее время компрессор работает на осушение,
    - тем быстрее вырабатывается ресурс компрессора.

    как обеспечить требуемые параметры в серверной без режима осушения - ?

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,468

    По умолчанию

    Стесняюсь спросить...
    А за каким ХЭ в серверной вентиляция? Обеспечивать сервера свежим воздухом для дыхания чтоле?

    Обесмечить оченно просто: перекрыть нах эту вентиляцию. От слова совсем.

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Стесняюсь спросить...
    А за каким ХЭ в серверной вентиляция? Обеспечивать сервера свежим воздухом для дыхания чтоле?

    Обесмечить оченно просто: перекрыть нах эту вентиляцию. От слова совсем.
    Для компьютерщиков, они иногда бывают в серверной. Без воздуха они не работают, падают в обморок, дверь открыть нельзя.

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,468

    По умолчанию

    Да ладна!
    Еще ни разу не видел задохнувшегося в серверной компутерщика.

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Да ладна!
    Еще ни разу не видел задохнувшегося в серверной компутерщика.
    Главный инженер одного из объектов настоятельно порекомендовал перед проведением каких-либо работ с холодилкой, в дверь поставить кирпич, чтобы можно было выбежать в коридор при случайной сработке автоматического газового пожаротушения.

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,468

    По умолчанию

    У меня был случай - сработала в серверной система пожаротушения.
    Магнитный замок не выдержал удара и открыл дверь.

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    У меня был случай - сработала в серверной система пожаротушения.
    Магнитный замок не выдержал удара и открыл дверь.
    Не было вытяжки и дымоудаления.

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,468

    По умолчанию

    Было.
    Жить захочешь - не так раскорячишься. (R)

Похожие темы

  1. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 11.04.2021, 22:52
  2. кондиционер для серверной
    от а.борисыч в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.02.2014, 02:11
  3. Выбор кондиционера для маленькой серверной без уличного блока
    от lypky в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 31.07.2012, 19:47
  4. Влажность азота
    от kapilajr в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 01:44
  5. Влажность в серверной
    от Tangichhan в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.08.2011, 23:25

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •