помещение для серверной должно быть обеспечено стабильными параметрами:
- температура: +20с < т < +22с
- влажность: 35 < f < 55

вентиляция вносит изменения темп. и влаж. в зависимости от погоды и времени года.
в результате, во время дождя прецизионный кондиционер работает на осушение
(перегрев 20к). в это время компрессор перегревается.

чем ниже уставка t в помещении,
- тем выше влажность в помещении,
- тем большее время компрессор работает на осушение,
- тем быстрее вырабатывается ресурс компрессора.

как обеспечить требуемые параметры в серверной без режима осушения - ?