Показано с 1 по 4 из 4

Тема: mitsubishi electric pu-125yha

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    10.02.2010
    Сообщений
    38

    По умолчанию mitsubishi electric pu-125yha

    есть у кого коды ошибок на mitsubishi electric pu-125yha.ошибка F1

  2. #2
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    вот, посмотри,
    неправильное чередование фаз
    попробуй перекинуть пару проводов.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    10.02.2010
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    провода перекинул но безрезультатно. та же ошибка..после включения начинает челкать датчик на высоком давлении lev пару раз и уходит на ошибку..до этого была утечка..давление 11.5...падает напряжение на одной фазе до 110в......:confused:

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    10.02.2010
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    все дело было в питающем проводе..был пережат провод..поменяли и все заработало..

Похожие темы

  1. Mitsubishi electric MUZ-DM25VA инвертор или нет
    от shurik22 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.08.2017, 11:01
  2. Mitsubishi Electric model MUH-24RV
    от Тема0810 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 13:08
  3. Mitsubishi Electric сошел с ума.
    от павелzpn в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 11.01.2014, 15:26
  4. Mitsubishi Electric 20
    от diad-1 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 21:14
  5. Mitsubishi Electric MSC-GA25VB-E1
    от Тимур в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.04.2011, 04:12