Пользоваться надо уметь хорошо прогой CoolPack и знать, что подставлять в табличку в экселе. Эту пограмму составил
Kroudion. На холод-консультанте
narcom выкладывал описание от автора, как ей пользоваться.
"Как пользоваться программой.
В кулпаке выбираем lgP/i диаграмму для того хладагента, на каком будет работать машинка.
Параллельно оси i (удельной энтальпии) рисуем прямую процесса конденсации на уровне давления конденсации, характерном для температуры окружающей среды вашего региона. Левая точка пересечения прямой с кривой насыщения означает завершение процесса конденсации, если прямую продолжить дальше влево, то это будет означать переохлаждение жидкости. Можно задать величину переохлаждения, например: процесс конденсации выбран на изотерме 45С, продолжив прямую влево до пересечения с изотермой 50С мы тем самым задаём переохлаждение 50-45=5К. А также удельную энтальпию жидкости (энтальпия на входе в испаритель).
Далее рисуем процесс дросселирования, он считается адиабативным, т.е. без потерь энергии, т.е. энтальпия i остаётся постоянной, т.е. из точки переохлаждения идём вертикально вниз до нужной нам изотермы, на которой хотим иметь кипение. Допустим, это +5С. По пути отмечаем получившееся давление насыщения (пересечение процесса дросселирования с кривой насыщения), а в конечной точке - фазовый коэффициент (соотношение пар/жидкость). Все эти параметры хладагента: изотермы и линии фазовых отношений - присутствуют на диаграмме.
Далее рисуем процесс кипения: параллельно оси i от конечной точки дросселирования вправо до пересечения с линией насыщения. В этой точке можно взять значение удельной энтальпии в качестве энтальпии на выходе из испарителя. Или продожить прямую вправо до пересечения с изотермой, определяющей перегрев, и взять получившуюся энтальпию в точке перегрева.
Вязкости пара и жидкости можно найти в той же кулпак. Вязкость зависит от давления и температуры. Вязкость жидкости взять в точке переохлаждения, вязкость пара в точке насыщения.
Наркома, по-видимому, будет смущать некая произвольность выбора параметров цикла: переохлаждение, прегрев, температура конденсации. С температурой конденсации я уже сказал, как определиться.
Что касается остального, то это определяется ресурсами имеющихся в наличии теплообменников и компрессора.
Переохлаждение определяется тем конденсатором, что есть в наличии. Очень даже может быть, что его не хватит, чтобы весь пар обратить в жидкость, тогда процесс дросселирования начнётся внутри языка кривой насыщения. В этом случае давление насыщения следует брать то, что получится, если прямую дросселирования продожить вверх до пересечения с линией насыщения. В этом случае давление насыщения будет выше давления конденсации, но это не страшно, формула вычисления длины капилляра это всё учитывает.
То же самое можно сказать и про испаритель.
Для заданных параметров длина капилляра (как и расход хладагента) вычисляется довольно таки точно (погрешность в пределах 5. Другое дело, если с параметрами цикла не угадали, иными словами, плохо оценили возможности теплообменников и компрессора. Поэтому полезно поиграться параметрами цикла и посмотреть, как будет изменяться длина капилляра."
Поэтому без CoolPack, не попользуешься.
Так же
БОБР, выкладывал как примерно она считает.