Тема: MHI SRK40HG-1 - низкая производительность. Фреон? Трасса? Компрессор?

  1. #1

    Вопрос MHI SRK40HG-1 - низкая производительность. Фреон? Трасса? Компрессор?

    Подскажите, как правильно продиагностировать - MHI SRK40HG-1, низкая производительность, в том же помещении установлен Sharp AY/AE-A249E - он включается (температура на минимум, вентилятор на максимум) - и при уличной +25С, +25С на входе на выходе дает стабильные +3 +6С, за полчаса из дренажа литр воды выходит... на MHI поведение более, чем странное - включается, выдает +16 +20С, в какие-то моменты при включении режима HI POWER удается попасть на +6 +7С, но потом опять рост до +16 +18С... из дренажа пару капель...

    В момент когда первоначально замеряли давление было чуть выше нормы (на графике), радиатор внешнего блока промыт, после этого вроде бы давление пришло в норму и начал работать (как раз вышел на эти +6 +7С) но через какое-то время опять такая же ситуация. Никаких ошибок не отображает.

    Модель MHI SRK40HG-1 на 22 фреоне, есть такая же MHI SRK40HG-S на 410ом... не могло быть ситуации когда его в какой-то момент могли дозаправить 410ым?

    Если где-то на трассе (короткая, метра 3) залом - может влиять? Это будет видно по давлению?

    Компрессор если например умирает и отключается по термозащите - это должно быть видно на диагностике внутреннего блока (мигающий timer)?
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bigfat Посмотреть сообщение
    Модель MHI SRK40HG-1 на 22 фреоне, есть такая же MHI SRK40HG-S на 410ом...
    давление при работе?

  3. #3

    По умолчанию

    Нужно пригласить специалиста для диагностики или набери в браузере. Причины поломок и укажи модель. Там всё написано почему не холодит.

  4. #4

    По умолчанию

    DeniskaF, было 5.3, после чистки стало 5.1. Хотя может просто на улице температура упала с 26 до 23.


    Сергей Р, специалисты смотрели, замеряли давление, промыли и сказали норм. Как я понимаю в сезон тратить пол дня на диагностику с непонятным результатом никто не хочет. Причины поломок не нашел, в основном описание ошибок (но ошибок нет) и про сгоревший предохранитель.

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Было бы удивительно, если бы при таком давлении всасывания он бы еще и охлаждал нормально.

  6. #6

    По умолчанию

    ssa, а сколько должно быть - 4? причины в чем? Слишком много фреона? Может там быть 410ый? Если вручную (без манометра) спустить немного через порт - может помочь? Если не поможет - имеет смысл полностью спускать, вакуумировать и заправлять по весам 22ым?

    Придется самому все делать, надоели специалисты которые все знают, все умеют - но нормально работать не хотят. Как говорят механики - динамометрический ключ то у меня есть, но если я буду им все протягивать я денег не заработаю. Так и тут. Весы есть, термометр есть, манометр - но нахрена, руку подставил - охлаждает, бабки получили и поехали дальше.

    Есть ли таблица по давлению 22 фреона на 18-24BTU при температуре уличного воздуха ниже 25С?

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Самый простой вариант, если не уверен в чистоте заправки (не тот фреон, неконденсируемые примеси) - сброс фреона (да не слышат меня "зеленые" - эвакуация, конечно) и заправка по весам.
    Иногда может потребоваться корректировка заправки. По перегреву.

    А таблица для R22 зависимости давления от температуры одна. И никак не связана с производительностью кондиционера.

  8. #8

    По умолчанию

    Таблицу такую нашел, по ней как бы есть отличия между BTU.

    По манометрическим станциям - как я понимаю еще может потребоваться переходник 1/4 на 5/16 или наоборот в зависимости от того, какие шланги на станции? На 22 фреоне порт 1/4? Внешне маркируется это как-то?

    Попробую по давлению спустить немного, чтобы попасть в допуски по таблице, если не получится - то перезаправить полностью.

    Вакуумировать, по хорошему, сколько надо после сброса?
    Изображения Изображения

  9. #9

  10. #10
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bigfat Посмотреть сообщение
    Есть ли таблица по давлению 22 фреона на 18-24BTU при температуре уличного воздуха ниже 25С?
    Да будет тебе известно, что эта таблица полная херня! Слишком много переменных в данном уравнении и температура уличного воздуха одна из составляющих!

  11. #11

    По умолчанию

    В таблице и указаны различные температуры и это не говорит что всё должно соответствовать написанному. Для ориентира вещь полезная

  12. #12
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Да будет тебе известно, что эта таблица полная херня! Слишком много переменных в данном уравнении и температура уличного воздуха одна из составляющих!
    И ещё его влажность. О которой никто и не вспомнил.

  13. #13
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bigfat Посмотреть сообщение
    Подскажите, как правильно продиагностировать - MHI SRK40HG-1, низкая производительность, в том же помещении установлен Sharp AY/AE-A249E - он включается (температура на минимум, вентилятор на максимум) - и при уличной +25С, +25С на входе на выходе дает стабильные +3 +6С, за полчаса из дренажа литр воды выходит... на MHI поведение более, чем странное - включается, выдает +16 +20С, в какие-то моменты при включении режима HI POWER удается попасть на +6 +7С, но потом опять рост до +16 +18С... из дренажа пару капель...

    В момент когда первоначально замеряли давление было чуть выше нормы (на графике), радиатор внешнего блока промыт, после этого вроде бы давление пришло в норму и начал работать (как раз вышел на эти +6 +7С) но через какое-то время опять такая же ситуация. Никаких ошибок не отображает.

    Модель MHI SRK40HG-1 на 22 фреоне, есть такая же MHI SRK40HG-S на 410ом... не могло быть ситуации когда его в какой-то момент могли дозаправить 410ым?

    Если где-то на трассе (короткая, метра 3) залом - может влиять? Это будет видно по давлению?

    Компрессор если например умирает и отключается по термозащите - это должно быть видно на диагностике внутреннего блока (мигающий timer)?
    Мой дефект!
    Крыльчатку внутрянки, испаритель помыть, для начала.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=34338
    А если не поможет, то термодатчик по нагнетатию (50КОм) проверить.
    Он увеличил номинал, но еще не оборвался.

  14. #14
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bigfat Посмотреть сообщение
    ... MHI SRK40HG-1, низкая производительность...
    Компрессор если например умирает и отключается по термозащите - это должно быть видно на диагностике внутреннего блока (мигающий timer)?
    Кондиционер циклит по разморозке:
    Т трубы из испарителя +3С - компрессор останавливается, аварий нет.

Похожие темы

  1. Низкая производительность сплит-системы
    от Fhjy2007 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.06.2018, 16:02
  2. Трасса после 410 на 22 фреон
    от Virtex в разделе Монтаж
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.06.2016, 23:26
  3. 410 фреон. трасса
    от иван 2011 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.04.2011, 23:05
  4. Ответов: 83
    Последнее сообщение: 22.02.2011, 21:41
  5. низкая производительность Vrv Daikin
    от доктор в разделе Daikin
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 20:04

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •