Тема: DANTEX RK-3M27HM2E-W - не вкл. НБ, аварий на ПДУ нет.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию DANTEX RK-3M27HM2E-W - не вкл. НБ, аварий на ПДУ нет.

    Dantex rk-3m27hm2e-w - трехголовый мульт, задействовано 2 головы.
    в эксплуатации 1 год.

    дефект:
    - не вкл. нб, аварий на пду нет,
    - в нб на плате управления не светится цифровой индикатор,
    - если оторвать разъем eev a или eev b, то цифровой индикатор светится,
    - на линии межблочной связи импульсы есть.

    Плату управления предшественник заменил месяц назад.
    Прошел месяц - дефект повторился.

    Плата инвертора:
    - нет напряжения +5v, +12v, приходящих от источника питания с платы инвертора через разъем cn21.
    - если оторвать cn21, то на плате инвертора появляется напряжение +5v, +12v.
    - если на иип платы инвертора нагрузить лампы на +5v, +12v,
    то лампы светятся, пульсаций оц не видно.

    Обмотки ееv: 48 Ом +48 Ом.
    Обмотки ееv: 48 Ом +48 Ом.
    Пробой, утечка на корпус отсутствует.
    Возможно подклинивание увеличение тока.

    Очень похоже, что срабатывает защита ИИП и блокирует его по току.
    Есть ли смысл отключения EEV C c целью уменьшения тока потребления ?

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    А исчё можно и компрессор отключить...
    Савсэм мала тока кушат будит.

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А исчё можно и компрессор отключить...
    Савсэм мала тока кушат будит.
    Да, было и так - утечка в компрессоре, в FGL.
    Это другой случай.

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    прошло 3 года.
    точно такой кондей, точно с таким же дефектом.
    при отключении незадействованной катушки ееv, светится индикация: 00.
    старт компрессора вентилятора и компрессора не происходит.

    содержимое nvm:
    IMG_20230411_231015.jpg
    первая ячейка в nvm- кол-во вб.
    что означают другие ячнйки?
    куплю сервисный мануал.

    замена обеих плат проблему не устранила.
    по прежнему, постоянно тикает eev,
    на нб постоянно светит: 00.

    через 5 мин индикация 00 гаснет, но снова появляется, если нажимать на кнопку на плате нб.

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    прошло 3 года.
    точно такой кондей, точно с таким же дефектом.
    при отключении незадействованной катушки ееv, светится индикация: 00.
    старт компрессора вентилятора и компрессора не происходит.

    содержимое nvm:
    IMG_20230411_231015.jpg
    первая ячейка в nvm- кол-во вб.
    что означают другие ячнйки?
    куплю сервисный мануал.

    замена обеих плат проблему не устранила.
    по прежнему, постоянно тикает eev,
    на нб постоянно светит: 00.

    через 5 мин индикация 00 гаснет, но снова появляется, если нажимать на кнопку на плате нб.
    Проверил вторую плату.
    Нужен мануал для настройки.IMG_20230412_174211.jpg

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Так выглядит плата на столе:
    IMG_20230412_194515.jpg

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А исчё можно и компрессор отключить...
    Савсэм мала тока кушат будит.
    Действительно, компрессор отключил, включил
    и все заработало.

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Иликтроника - это наука о контактах.
    Или есть контакт там, где его нет, или нет контакта там, где он должен быть.
    Других неисправностей не бывает.

Похожие темы

  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.06.2019, 12:12
  2. Срочно нужен список аварий MDF-U5412 Sanyo (Япония)
    от polar-kasp в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.06.2017, 10:08
  3. ac tim 48lc st1 кто нибудь знает коды ошибок или аварий на timberk?
    от Дмитрий425 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.01.2014, 13:21
  4. Расшифровка аварий на кондиционерах Yonan
    от denis22 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 01:35

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •