Dantex rk-3m27hm2e-w - трехголовый мульт, задействовано 2 головы.
в эксплуатации 1 год.

дефект:
- не вкл. нб, аварий на пду нет,
- в нб на плате управления не светится цифровой индикатор,
- если оторвать разъем eev a или eev b, то цифровой индикатор светится,
- на линии межблочной связи импульсы есть.

Плату управления предшественник заменил месяц назад.
Прошел месяц - дефект повторился.

Плата инвертора:
- нет напряжения +5v, +12v, приходящих от источника питания с платы инвертора через разъем cn21.
- если оторвать cn21, то на плате инвертора появляется напряжение +5v, +12v.
- если на иип платы инвертора нагрузить лампы на +5v, +12v,
то лампы светятся, пульсаций оц не видно.

Обмотки ееv: 48 Ом +48 Ом.
Обмотки ееv: 48 Ом +48 Ом.
Пробой, утечка на корпус отсутствует.
Возможно подклинивание увеличение тока.

Очень похоже, что срабатывает защита ИИП и блокирует его по току.
Есть ли смысл отключения EEV C c целью уменьшения тока потребления ?