Сплит SUPRA , через минуты две-три, после включения, кажет Е5. Помогите с кодами ошибок пож-ста. модуль пытаю на столе с родным мотором внутрянки. Фото модуля в архиве приложил.IMG_7011.rar
Сплит SUPRA , через минуты две-три, после включения, кажет Е5. Помогите с кодами ошибок пож-ста. модуль пытаю на столе с родным мотором внутрянки. Фото модуля в архиве приложил.IMG_7011.rar
Это инверторный!!! Ошибка связи с наружкой! Ну, что-ж, бывает!.. Наружного блока то у меня на столе нет.
Но коды ошибок всёж нужны. Вечером ехать на сплит и пытать уже там вместе с наружкой. А без кодов, как я бедный починю... Мож есть у кого, оч прошу поделиться.
Кто у этого Supra папа-мама? Фото платы и пульта.
фото платы в первом посте архивчик. Пульт... Ща покажу.
на плате: Kb-5150
94v-0
e123995
kx10214-5467
sx-sabp-m37546-4
2011.01.11
пульт ykp-1/001e
пульт IMG_70142.jpg
был на кондее. ошибку "нет связи" не кажет. связь с наружкой есть. но валится в f3. на плате инвертора светодиод (он там один) моргает сериями по три вспышки. компрессор при попытке запуска дергается, но характерного урчания нет. видимо инвертор неисправен. но где узнать про ошибку f3? чтоб убедиться. инвертор снял, хоть тестером по микре (драйверу) пройдусь, мож явно чего пробито...
да, на большой плате наружки три светодиода в ряд. при попытке запуска компрессора моргают все три синхронно. после сваливания в f3. средний светит постоянно, а два крайних моргают синхронно вместе.
нигде кодов ошибок пока не нашел.
Сопротивление датчика на трубе нагнетания 27кОм при 35градусов (примерно). Остальные два датчика наружки по 8,5кОм.
Драйвер FNA41560, его Pin10 на минус звонится 10 ом. Шо то подозрительно... Если окажется не кондерчик (С3), что на картинке овалом обведён, то драйвер таки додрайверовался. FNA41560.rar
Про что F3 в этой модели? На ЭлТане тож сервисмануала нет. Секретная разработка, а не сплит!
Нашел, где заказать драйвер. Но клиент ждать не захотел пока почта донесет запчасть. Пошел за новым кондеем. Поэтому безуспешно.
Социальные закладки