Показано с 1 по 17 из 17

Тема: сплит SUPRA ошибка Е5

  1. #1

    По умолчанию сплит SUPRA ошибка Е5

    Сплит SUPRA , через минуты две-три, после включения, кажет Е5. Помогите с кодами ошибок пож-ста. модуль пытаю на столе с родным мотором внутрянки. Фото модуля в архиве приложил.IMG_7011.rar

  2. #2

    По умолчанию

    Это инверторный!!! Ошибка связи с наружкой! Ну, что-ж, бывает!.. Наружного блока то у меня на столе нет.

  3. #3

    По умолчанию

    Но коды ошибок всёж нужны. Вечером ехать на сплит и пытать уже там вместе с наружкой. А без кодов, как я бедный починю... Мож есть у кого, оч прошу поделиться.

  4. #4

    По умолчанию

    модель узнал EDC-09HA.

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Кто у этого Supra папа-мама? Фото платы и пульта.

  6. #6

    По умолчанию

    фото платы в первом посте архивчик. Пульт... Ща покажу.

  7. #7

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от стопыч Посмотреть сообщение
    фото платы в первом посте архивчик. Пульт... Ща покажу.
    Если не затруднит, прочитайте, пожалуйста, маркировку платы на фото в первом посте, а то я без очков не вижу...
    И пультик, покрупнее, пожалуйста.

  9. #9

    По умолчанию

    на плате: Kb-5150
    94v-0
    e123995

    kx10214-5467
    sx-sabp-m37546-4
    2011.01.11
    пульт ykp-1/001e

  10. #10

  11. #11

    По умолчанию

    мож BEKO его предки?

  12. #12

    По умолчанию

    пульт ошибка, правильно YKR-I/001E.

  13. #13

    По умолчанию

    был на кондее. ошибку "нет связи" не кажет. связь с наружкой есть. но валится в f3. на плате инвертора светодиод (он там один) моргает сериями по три вспышки. компрессор при попытке запуска дергается, но характерного урчания нет. видимо инвертор неисправен. но где узнать про ошибку f3? чтоб убедиться. инвертор снял, хоть тестером по микре (драйверу) пройдусь, мож явно чего пробито...
    да, на большой плате наружки три светодиода в ряд. при попытке запуска компрессора моргают все три синхронно. после сваливания в f3. средний светит постоянно, а два крайних моргают синхронно вместе.
    нигде кодов ошибок пока не нашел.

  14. #14

    По умолчанию

    Сопротивление датчика на трубе нагнетания 27кОм при 35градусов (примерно). Остальные два датчика наружки по 8,5кОм.

  15. #15

    По умолчанию

    Драйвер FNA41560, его Pin10 на минус звонится 10 ом. Шо то подозрительно... Если окажется не кондерчик (С3), что на картинке овалом обведён, то драйвер таки додрайверовался. FNA41560.rar

  16. #16

    По умолчанию

    Про что F3 в этой модели? На ЭлТане тож сервисмануала нет. Секретная разработка, а не сплит!

  17. #17

    По умолчанию

    Нашел, где заказать драйвер. Но клиент ждать не захотел пока почта донесет запчасть. Пошел за новым кондеем. Поэтому безуспешно.

Похожие темы

  1. Сплит zanotti ошибка Е2
    от bezlogin@ в разделе Контроллеры
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.11.2021, 15:06
  2. сплит система supra ac-cs410-12hg - какой диапазон уличной температуры?
    от Serg1234 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.02.2020, 20:20
  3. Сплит LG 12 ошибка
    от sab в разделе LG
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.07.2017, 10:35
  4. Сплит система Supra
    от Дима86 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.05.2016, 17:50
  5. Сплит Aeg ошибка
    от sab в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 20:41

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •