Тема: FTKS25DVMW / RKS25DVMB ошибка U4 - нет связи.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию FTKS25DVMW / RKS25DVMB ошибка U4 - нет связи.

    Ftks25dvmw / rks25dvmb ошибка u4 - нет связи.
    в эксплуатации 15 лет.
    на линии связи 3v импульсы обмена отсутствуют.

    без внутрянки, на наружке dc=55v импульсов нет
    пробником - импульсов нет.
    без наружки, на внутрянке dc=-10v импульсов нет

    разобрал платы нб, прозвонил, собрал - дефект ушел.

    Норма:
    --без внутрянки, на наружке dc=54.8 ...55.4v импульсы есть.
    пробником - импульсы есть.

    -- без наружки, на внутрянке dc=-10v импульсов нет

    В сборе:
    -- платы ВБ - НБ с межблочкой - импульсы есть.
    -- С пробником есть импульсы.
    DT3343:
    DC10V...44V



    что неисправно?

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Норма.
    1 - Передатчик НБ на Rн=18К, без ВБ,
    дает отриц. импульсы 30V относительно уровня +30V.



    2 - Пробник 100К без ВБ, на клемме связи НБ мигает зеленым.
    Значит, ПРД НБ исправен.

    3 - Светодиоды НБ и ВБ мигают с разной частотой (1 раз в 1.5...2 сек), не синхронно, не синфазно, независимо, от того, есть связь или нет - это норма.

    Теперь диагностировать U4 - легко.

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Аварийное охлаждение при аварии U4 (нет связи) и включенном DS1(1) - EMG ON

    daikin rr71b2w3b (фреон r410a) — выпуск 2013г.
    Плата управления: EC0413G
    компрессор:jt90g-p4v1n@k sourse 220-230v 50hz

    НБ работает циклами, компрессор и вентилятор НБ включаются периодически.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=34748

    Есть ли в модели FTKS25DVMW / RKS25DVMB переключатель EMG - ?

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Если, вдруг, кто не знает, в сплит-системе есть не только электроника, а еще и холодильный контур.

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Если, вдруг, кто не знает, в сплит-системе есть не только электроника, а еще и холодильный контур.
    Удивительно, что компрессор живой остался.
    Кондиционер режиме EMG ON работал около 1 года!
    При этом обмерзал всас и давление было около 6 Бар.
    По шильдику 2.7 кг, было влито 1.8 кг R410.
    Живучесть компрессора поражает.

Похожие темы

  1. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 02:01
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.06.2018, 11:14
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.05.2012, 20:34
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.09.2009, 08:45

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •