Тема: схема подключения ККБ

  1. #1

    По умолчанию схема подключения ККБ

    увидел такую сборку, она не моя (схему приложил).

    трв.jpg

    описывая эту схему неватому, лессару и ещё паре знакомых холодильщиков получил два ответа:
    1) лессар, неватом: "работать не будет, либо 2 трв"
    2) знакомые: "работать не будет, но если выкинуть штатные пауки и поставить 1 на оба, то норм"

    вопрос - эта схема допустима, она будет корректно работать и работать вообще, можно ожидать каких-либо последствий?

    P.s. трв подобран не верно, 2 испарителя - 50квт, а трв от 54.

  2. #2

    По умолчанию

    2 трв или нижний заливать будет

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    2 трв или нижний заливать будет
    а какие проявления могут быть когда заливает, кроме обмерзания и есть ли они (смотрового на газовой нет)?

  4. #4
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Перегрева не будет наверно

  5. #5
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    некорректно будет работать. ТРВ не сможет поддерживать ПГ одинаково.

  6. #6
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Корректная работа возможна только при абсолютном равенстве гидравлики и аэродинамики.
    Делать установку на 50 кВт по холоду и пытаться сэкономить на одном ТРВ....

  7. #7

    По умолчанию

    Основная проблема, почему я спрашиваю - контур работает и я не знаю почему, данные такие (сам снимал):
    1. испарители рассчитаны на 5000 кубов каждый, вентилятор даёт 11500
    2. точка росы есть на газовой при влажности > 15%
    3. в смотровом до трв пузырей нет (на старте около 30 - 60 сек.)
    4. температура обратки 9гр. верхний, 6гр. нижний, жидкостная 16 верх, 13 низ
    5. если на 1 оборот прикрыть трв (с 2,5 от полностью закрытого на 1,5) разница по газовой становится 6 гр.

    Со слов человека, который монтировал и обслуживает (уже после моих замеров с указанием ему о перекосе):
    1. температуру на газовой выровнял между испарителями около 12гр. на обоих
    2. работает около 1 мес. стабильно, замеры снимал на 20 и 27 градусах на улице (установка берёт воздух с улицы)
    3. перепад 8-9,7гр. при паспортном 10гр.

    Залив нижнего был только при 5000кубов по вентилятору, с обмерзанием обратки и остановки по нижнему, но с этим всё понятно

    Даже если взять мои замеры, с разбегом в 3 градуса на газовых от испарителей - разве такая схема может быть рабочей?
    Неужели она работает в штатном режиме, это возможно?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Корректная работа возможна только при абсолютном равенстве гидравлики и аэродинамики.
    Делать установку на 50 кВт по холоду и пытаться сэкономить на одном ТРВ....
    трв надо 4 и да, его жаба давит

  9. #9
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Илья1995 Посмотреть сообщение
    трв надо 4 и да, его жаба давит
    "Кроилово ведет к попадалову!" (с) Неизвестный автор.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    2 трв или нижний заливать будет
    Заливать ничего не будет и работать будет нормально если всё сделано и подобрано отрегулировано правильно. Работают множество камер без проблем.

  11. #11

    По умолчанию

    Если 2 испарителя 50 кВт, 1 получается 25 кВт. При какой температуре? Если при -8 тогда ТРВ нужно ставить +- 30 кВт. Если при -25 тогда и ТРВ нормальное.
    Вообще для полной ясности нужно понимать из чего состоит агрегат ( компрессор,конденсатор, ресивер, наличие теплообменника, испаритель,модель и сопло ТРВ) какие модели и их характеристики. тогда можно сопоставить с режимом работы и понять правильно ли подобраны детали агрегата

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Илья1995 Посмотреть сообщение
    а какие проявления могут быть когда заливает, кроме обмерзания и есть ли они (смотрового на газовой нет)?
    Когда заливает испаритель имеет температуру приблизительную конденсации и начинает охлаждать от компрессора ( в просто народии от жопы). В принципе надо учиться работать без смотрового стёкла. Нужно видеть процесс через трубы.

  13. #13
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Заливать ничего не будет и работать будет нормально если всё сделано и подобрано отрегулировано правильно. Работают множество камер без проблем.
    НОРМАЛЬНО будет работать, как я уже писал выше, при абсолютном равенстве потока хладагента и воздуха, что на практике обеспечить очень трудно. Поэтому будет работать работать КОЕ КАК

  14. #14
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Илья1995 Посмотреть сообщение
    1. испарители рассчитаны на 5000 кубов каждый, вентилятор даёт 11500
    Если эти испарители работают на одной приточной установке, то пусть заказчик меняет или испаритель на одноконтурный или ККБ 50 кВт на 2*25 кВт.
    ИМХО, по другому - гемор с этой приточкой обеспечен.
    Только вот не знаю, кому это больше надо - заказчику или вам.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Если 2 испарителя 50 кВт, 1 получается 25 кВт. При какой температуре? Если при -8 тогда ТРВ нужно ставить +- 30 кВт. Если при -25 тогда и ТРВ нормальное.
    Вообще для полной ясности нужно понимать из чего состоит агрегат ( компрессор,конденсатор, ресивер, наличие теплообменника, испаритель,модель и сопло ТРВ) какие модели и их характеристики. тогда можно сопоставить с режимом работы и понять правильно ли подобраны детали агрегата
    по температуре не скажу, не знаю. Комплект такой (что знаю):
    1. ккб lessar lux 395
    2. трв danfoss 54/85 больше не знаю
    3. испаритель 900*500 или 800*400 (со слов человека, я не в курсе) 25-27Квт
    4. рессивера нет, докипатель штатный в самом ккб

    Установка работает в системе вентиляции

  16. #16

    По умолчанию

    Проблему можно решить подбором дроссельных шайб перед испарителем, который больше заливает (меньше перегрев). Но это подбор, а значит неоднократные пробы, процедура не сложная, но требующая времени.

  17. #17
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Проблему можно решить подбором дроссельных шайб перед испарителем, который больше заливает (меньше перегрев). Но это подбор, а значит неоднократные пробы, процедура не сложная, но требующая времени.
    по итогу купить ТРВ будет дешевле..)

  18. #18
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    От гемора только замена ТРВ не спасет. Я бы еще шарик на выходе одного поставил, чтоб давления выровнять.

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    по итогу купить ТРВ будет дешевле..)
    Да может и так. Я почему про шайбы, это из старого опыта, когда выбора не было.

  20. #20
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    я 2 недели назад перелал горку в магазине.
    там было тупо 2 комплекта хладмашин.
    2 однофазных компресоора по 1,5квт электромощности. при включении свет тух в помещении - питаемся от собственной ктп 30ква)) (на пускаче вакуумное реле времени быстро дохнет)
    поставил 1 трехфазный компрессор, 1 трв, ресивер, стекло, фильтры.
    правда испарители в одной горизонтальной плоскости и подводящие трубки к ним тоже.

    трв накрутил чтоб не лило в компрессор.

    визуально калачи мерзнут одинаково.
    вот и всё.

    цель работы - вынос конденсаторов на улицу, переход на 3фазный компрессор, вынос его в помещение где не важно что по теплу для людей.
    а то горка чадит в то же помещение где кондиционеры работают. дурдом))

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Схема подключения питания Свияга
    от Никита98 в разделе POZIS Свияга - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.12.2019, 00:02
  2. Схема подключения питания в Позисе 109-2
    от ilnurftos в разделе POZIS Свияга - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.01.2014, 17:28
  3. Эл. схема подключения ACC GVM57AA
    от TREZ_2 в разделе Вопрос
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.10.2012, 21:05
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.06.2011, 05:50

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •