Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 56

Тема: схема подключения ККБ

  1. #21
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    кстати!!
    направление вращения компрессора имеет значение?
    обычный пошневик tecumseh tfh2511

    продаваны говорят что не имеет

  2. #22
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    продаваны говорят что не имеет
    Правильно говорят..))

  3. #23
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    А подача масла там не спиралькой??? В некоторых там полый вал и наверх в нем спиралька.
    Но это я в маленьких К такое видел.
    У этого судя по стеклу поршень вообще внизу

  4. #24

    По умолчанию

    Парни. Я не знаю что вы так про 2 ТРВ негативно отзываетесь. Работают годами и без проблем, и испарители есть стоят один над другим. Просто нудно отрегулировать ТРВ один раз и всё. Потратьте 2 часа и приедьте на следующий день проверьте и всё. Поставлена не одна сотня таких холодильников.

  5. #25
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    некорректно будет работать. ТРВ не сможет поддерживать ПГ одинаково.
    Будет работать! Проверено. Просто нужно не доширачить и вместо тройника использовать рефнет от VRF.

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    23.03.2020
    Сообщений
    85

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    кстати!!
    направление вращения компрессора имеет значение?
    обычный пошневик tecumseh tfh2511

    продаваны говорят что не имеет
    имеет только для для визуального наблюдения за уровнем масла в компрессоре через смотровое окно.если вращение на стеклышко снизу вверх уровень будет показывать выше в смысле нормальный.а обратную сторону колен отгребает масло от стекла и уровень ниже по стеклышку

  7. #27

    По умолчанию

    Компрессора разные и даже поршневые есть с масляными насосами. И что тогда. При такой производительности самто стоят масляные насосы в компрессорах. Вращение будет в другую сторону, в окошке будет видно масло и компрессору полный п.......ц Всегда нужно смотреть по оборудованию. Начали тему про одно,а перекинули на другое.

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Будет работать! Проверено. Просто нужно не доширачить и вместо тройника использовать рефнет от VRF.
    А, что за рефнет?

  9. #29

    По умолчанию

    Сколько уже поставиленно заводских и самопальных тройников на 2 ТРВ. Ни разу не было рефнет от VRF. Что это за тройник?

  10. #30
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    А, что за рефнет?
    "кондейный тройник"

  11. #31
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Тройник с малым динамическим сопроттвлением

  12. #32

    По умолчанию

    Малое динамическое сопротивление будет влиять на общие потери. Как он равномерно регулирует гидравлические сопротивления плеч ?

  13. #33

    По умолчанию

    Какой то бред. Потоки должны быть одинаковые и полностью протягивать испарители. Регулировка производится Откр-закр ТРВ. Это явно пишет человек никогда не устанавливавший 2 ТРВ и тем более один над одним. Не надо морочить людям голову с рефнетом.

  14. #34
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Какой то бред. Потоки должны быть одинаковые и полностью протягивать испарители. Регулировка производится Откр-закр ТРВ. Это явно пишет человек никогда не устанавливавший 2 ТРВ и тем более один над одним. Не надо морочить людям голову с рефнетом.
    все смешалось - люди кони трамваи.......
    человек писал что хочет оставить/поставить ОДИН!!! трв на два испарителя.
    и речь о том что если испарители имеют разное дин сопротивление то один будет работать хуже скорее всего. а другой будет лить в компрессор

  15. #35
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Не надо морочить людям голову с рефнетом.
    Ежели что, терки идут про один ТРВ и два испарителя, а не про два ТРВ.

    Не сговариваясь - об одном.
    Последний раз редактировалось SSA; 09.07.2020 в 18:36.

  16. #36
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    индюк, я, если чё, про шарик то не зря писал.

  17. #37

    По умолчанию

    На одном ТРВ работать как надо не будет, это 100% . Никакие тройники не помогут. Если даже будут стоять на одном уровне, добиться одинакового потока при различных давлениях не получится. Только 2 ТРВ.
    Глубоко извиняюсь, если кого оскорбил.

  18. #38
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    "Вы их просто готовить не умеете!" (R)

  19. #39

    По умолчанию

    Часто после умеющих готовить, приходится переделывать и выслушивать от заказчика. "Да вот мы заплатили, а тут снова попандос. Сделайте скидку." Ты хоть какой там будь профи, но одной ж на две табуретки не сядешь.

  20. #40
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    "Вы их просто готовить не умеете!" (R)
    Интересно, а если хирург, "умеющий готовить", пришьет ногу вместо руки и руку вместо ноги он хороший хирург или плохой?

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Схема подключения питания Свияга
    от Никита98 в разделе POZIS Свияга - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.12.2019, 00:02
  2. Схема подключения питания в Позисе 109-2
    от ilnurftos в разделе POZIS Свияга - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.01.2014, 17:28
  3. Эл. схема подключения ACC GVM57AA
    от TREZ_2 в разделе Вопрос
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.10.2012, 21:05
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.06.2011, 05:50

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •