Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 43

Тема: Сплит AQ12FAN + AQ12FAX периодически выключается

  1. #21
    Новичок
    Регистрация
    02.07.2020
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Батал Посмотреть сообщение
    Кондер работает, когда вырубается, компрессор горячий, в зависимости какая т на улице, мастер сказал что перегрев компрессора, что надо выкидывать.....
    1) Проверь а лучше промой радиатор наружного блока.
    2) Для начала проверь конденсатор на компрессоре, незначительная потеря емкости этого конденсатора приведет к подобной проблеме (перегреве компрессора).
    3) Нерабочий (потерявший емкость) конденсатор на вентиляторе, снижает скорость вращения вентилятора из за этого снижается охлаждение радиатора наружного блока что также ведет к перегреву.
    4) Замерить ток компрессора и сравнить с шильдиком на наружном блоке. При исправном компрессоре большой ток потребления компрессором может быть при неисправном конденсаторе или при перезаправке фреоном.

    Цитата Сообщение от Батал Посмотреть сообщение
    Как и чем заправить правильно кондер, чтоб исключить недостаток или избыток фреона.... Мастер смотрит количество фреона только по давлению.... Это же не правильно как я понял?
    Я не холодильщик я электрик, когда понадобилось много читал про дозаправку, разобрался, оказалось ничего сложного в этом нет но, прошло уже 2 года и немного подзабыл. Проверь сперва то что я написал выше касаемо электрики это 90% связано с этим, если не получится поищу свой конспект и раскажу что делать дальше. Чем заправлять? Если имеется введу каким фреоном то он указан на шильдике. Для дозаправки понадобится манометрический коллектор для фреона, фреон, 2шт термометра (лучше электронные с выносными датчиками).

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Summon Посмотреть сообщение
    1) Проверь а лучше промой радиатор наружного блока.
    2) Для начала проверь конденсатор на компрессоре, незначительная потеря емкости этого конденсатора приведет к подобной проблеме (перегреве компрессора).
    3) Нерабочий (потерявший емкость) конденсатор на вентиляторе, снижает скорость вращения вентилятора из за этого снижается охлаждение радиатора наружного блока что также ведет к перегреву.
    4) Замерить ток компрессора и сравнить с шильдиком на наружном блоке. При исправном компрессоре большой ток потребления компрессором может быть при неисправном конденсаторе или при перезаправке фреоном.


    Я не холодильщик я электрик, когда понадобилось много читал про дозаправку, разобрался, оказалось ничего сложного в этом нет но, прошло уже 2 года и немного подзабыл. Проверь сперва то что я написал выше касаемо электрики это 90% связано с этим, если не получится поищу свой конспект и раскажу что делать дальше. Чем заправлять? Если имеется введу каким фреоном то он указан на шильдике. Для дозаправки понадобится манометрический коллектор для фреона, фреон, 2шт термометра (лучше электронные с выносными датчиками).
    Доброе утро. Кондиционер мыли полностью и внутрений и наружку. Тоже грешил на конденсаторы, купил новый 1.5 на вентилятор, заменил. На компресор нет. Я сам не могу заменить (не дружу с высотой) говорил мастеру за конденсаторы, они на отрез, что это не возможно и кондер по просту не запустится. Конденсатор на вентилятор надо было упрашивать чтоб заменил. Я не помню какой конденсатон стоял на компресоре. Можете посоветовать, чтоб я купил, потом сново буду мастеров ловить чтоб его заменили. У меня aq12 fan Samsung.останется правильная заправка. Если не поможет, расматрива вариант замены блока внешнего. Кстате, посоветуйте, что лучше, б у 12 lg(внешний блок) с гарантией на пол года, или и новый компресор (я так понимаю что Китай) замена блока на бу со всей работой около 18,если компресор то около 15 тыс. Про заправку, я имею ввиду, какой правельный алгоритм. У нас заправляют кто как хочет и умеет...))

  3. #23
    Новичок
    Регистрация
    02.07.2020
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Нужно фото шильдика с наружного блока. Внутренний блок aq12fan комплектовался разными наружными блоками, видя шильдик я смогу по схеме к данному наружному блоку посмотреть какой конденсатор установлен в вашем блоке. По поводу как правильно дозаправить, учитывая ваши сложности вам проще выпустить весь фреон и по весам залить столько фреона сколько указано на шильдике. По поводу что лучше наружный блок БУ или компрессор это лучше спросить у холодильщиков, по своему опыту они смогут вам подсказать. Если будете брать БУ наружный блок то я бы перед установкой проверил эти 2 конденсатора и в случае необходимости заменил. При замене компрессора обратите внимание что старый конденсатор если он у вас не потерял емкость может не подойти, нужно искать документацию на этот компрессор и ставить конденсатор такой который указан в документации (те кто меняет компрессора редко на это обращают внимание).

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    02.06.2018
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    какой смысл менять конденсаторы .если вы пишите .что у вас перестает подаваться питание на внешний блок. проблема в мозгах или датчиках

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yashka Посмотреть сообщение
    какой смысл менять конденсаторы .если вы пишите .что у вас перестает подаваться питание на внешний блок. проблема в мозгах или датчиках
    Компресор перегревается. Врядли из за мозгов... Хочу понят, от чего,причин как пишут тут, очень много, просто есть что можно исправить, или компрессору пи... да. Хотелось бы, чтоб была мелочь))

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Summon Посмотреть сообщение
    Нужно фото шильдика с наружного блока. Внутренний блок aq12fan комплектовался разными наружными блоками, видя шильдик я смогу по схеме к данному наружному блоку посмотреть какой конденсатор установлен в вашем блоке. По поводу как правильно дозаправить, учитывая ваши сложности вам проще выпустить весь фреон и по весам залить столько фреона сколько указано на шильдике. По поводу что лучше наружный блок БУ или компрессор это лучше спросить у холодильщиков, по своему опыту они смогут вам подсказать. Если будете брать БУ наружный блок то я бы перед установкой проверил эти 2 конденсатора и в случае необходимости заменил. При замене компрессора обратите внимание что старый конденсатор если он у вас не потерял емкость может не подойти, нужно искать документацию на этот компрессор и ставить конденсатор такой который указан в документации (те кто меняет компрессора редко на это обращают внимание).
    Блгодарю за советы, я всё же постараюсь от малого иди, малый конденсатор поменял, поменяю ещё от компрессора, и постараюсь найти, кто сделает правильную заправку.. Если нет, буду выбирать, или бу или новый компрессор. Ещё раз всё спасибо за советы. Если удасться решить проблему, постараюсь отписаться.

  7. #27
    Новичок
    Регистрация
    02.07.2020
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    диагностика и обслуживание кондиционера.
    1) проверить напряжение электросети. напряжение должно быть в пределах указанных на кондиционере. если напряжение отличается, кондиционер может работать не корректно или выйти из строя.
    2) проверить конденсаторы на компрессоре и на вентиляторе наружного блока. в случае потери емкости заменить. неисправные конденсаторы приводят к перегреву компрессора и вентилятора, что в свою очередь приводит к их отключению из за перегрева.
    3) проверить дренажную трубку.
    4) помыть фильтра внутреннего блока и вентилятор.
    5) промыть радиатор наружного и внутреннего блока. радиатор внутреннего блока можно помыть с распылителя, которым опрыскивают кусты в огороде (промывочная вода вытечет через дренажную трубку).
    6) включить кондиционер на охлаждение.
    7) измерить ток, потребляемый наружным блоком. повышенное потребление тока может быть из за избытка фреона, неисправных конденсаторах, неисправном компрессоре или вентиляторе наружного блока.
    8) проверить трубки возле наружного блока.
    9) если обмерзает толстая трубка, это говорит о том, что жидкий фреон попадает в эту трубку. есть три основные причины.
    • забит внутренний блок или не работает вентилятор внутреннего блока.
    • залом толстой трубки или трубка меньшего диаметра, чем должна быть установлена.
    • избыток фреона (перезаправка).
    10) если обмерзает тонкая трубка, это говорит о нехватке фреона (места потери фреона обычно видно по наличию подтека масла, но не всегда).
    11) проверить радиатор внутреннего блока. если испаритель обмерзает, это так же говорит о нехватке фреона.

    дозаправка кондиционера фреоном.
    перед дозаправкой кондиционера, его нужно включить на охлаждение минимум на 15 минут, что бы он вошел в режим работы, а лучше дождаться, когда он отключится, охладив помещение.

    заправка фреоном по переохлаждению.
    меряем термометром температуру наружного воздуха и температуру тонкой трубки наружного блока. для фреона r22 разность температур между наружным воздухом и температурой тонкой трубки должна быть 8-11градусов. датчик термометра нужно засовывать под теплоизоляцию трубки, что бы минимизировать влияние температуры наружного воздуха.

    заправка фреоном по перегреву.
    меряем термометром температуру воздуха внутри помещения и температуру толстой трубки наружного блока. для фреона r22 разность температур между температурой помещения и температурой толстой трубки должна быть 4-6градусов. датчик термометра нужно засовывать под теплоизоляцию трубки, что бы минимизировать влияние температуры наружного воздуха.

    при дозаправке кондиционера обязательно нужно контролировать ток компрессора (именно ток компрессора, а не ток наружного блока, так как там есть еще ток, потребляемый вентилятором).
    так же при заправке фреона или сливе излишков необходимо подождать минут 10-15 пока кондиционер стабилизируется.
    оптимальным вариантом дозаправки будет, если температура перегрева, переохлаждения находится в пределах для фреона r22 переохлаждение 8-11градусов, перегрев 4-6 градусов и ток компрессора при этом не будет превышать указанный на компрессоре.

  8. #28
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Стесняюсь спросить..
    Вы эту ахинею про обмерзание трубок, перегрев и переохлаждение, контроль тока сами придумали или где-то вычитали?
    Да и вообще большинство из написанного - бред сумасшедшего.
    Оказывается, турбинку вентилятора внутреннегоблока мыть не надоть, превышение тока из-за грязного гонбенсатора не бывает...
    Ну,и так далее.

  9. #29
    Новичок
    Регистрация
    02.07.2020
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Стесняюсь спросить..
    Стесняюсь ответить.
    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Вы эту ахинею про обмерзание трубок, перегрев и переохлаждение, контроль тока сами придумали или где-то вычитали?
    ?
    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    гонбенсатора
    Кроме набора букв ничего не понял.

  10. #30

    По умолчанию

    Добрый день. Я до сих пор в мучениях с этим кондиционером. В начале лета поменял пусковой конденсатор,(35 кмф)кондер запустился, я тестил его по 30 мин, по часу, он работал. Но не долго счастье было, щас в августе жара, на солнце за 50(не в тени, внешний блок на солнце) и сново начал вырубаться внешний блок. Запускаеться, мин 5-10, охлаждает, бежит конденсат с трубки, и вырубаеться, потом судя по всему как остынет, сново запускаеться. Не чем мерить количество оборотов внешнего винта, но мне на глаз кажеться что он не достаточно вращаеться. Такой вопрос, у меня нет документации, не могу знать какой ёмкости был конденсатор на винте, я ставил 1.5.,модет стоит поставить 2 или 4 мкФ, и чем этот черевато? Как думайте, можно исключить компрессор, ведь после замены конденсатора компрессора, он работал(но жары такой не было) компресор горячий, явно перегреваетьсч, но вот причина не понятна((

  11. #31
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Не плохо было бы давления, а так - гадания на кофейной гуще.
    Хотя,"бежит конденсат из трубки" - косвенный признак недозаправки.

  12. #32

    По умолчанию

    Добрый день. Столько написал сегодня, а сообщение не отправилось. Я так и не победил свой кондер. В начали лета поменял конденсатор на компрессор, тестил кондер, он работал, (тестил по часу, при не не отключался) сегодня поднялся, на солнце за 50,он запускаеться, работает мин 5-10, начинает конденсат бежать и вырубаеться наружний блок. Это всё же компрессор? Пока не было такой адской жары, он работал. И мне на глаз кажеться, что вентилятор на внешнем блоке крутиться медленно(не чем измерять). Я незнаю какой конденсатон стоял на вентеляторе внешнего блока, но я покупал 1.5 мкФ, щас купил на 2.5 , буду ждать мастера, менять. Незнаю уже что делать(

  13. #33

    По умолчанию

    Как правильно это делать, напишите пожалуйста, будут мастера, попрошу показания снять по вашей рекомендации. И если конденсат с трубки идёт, это разве не нормально? Трубки не обмораживает

  14. #34
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Конденсата вырабатывается в нормальных условиях где-то 0,4 л/кВт холода в час.
    Когда капает - это нормально, а когда течет струей - не нормально.
    Давление меряют в установившемся режиме работы через 15 минут после включения.
    При этом на пульте установлена минимальная температура и максимальные обороты вентилятора.

  15. #35

    По умолчанию

    Не правильно выразился, конденсат капает.

  16. #36

    По умолчанию

    15 минут он точно не работает, он мин 5 и вырубаеться

  17. #37

    По умолчанию

    Батал, меняй конденсатор на вентиляторе, ставь 2.5 или 3 мкф ничего страшного не будет. Посмотри теплообменник наружного блока, может помыть надо, от этого тоже много зависит. А конденсат в ваших субтропиках и должен течь струёй. Если относительная влажность 70-80% о каких 0.4 л/ч можно говорить, там на море бельё три дня сохнет.

  18. #38

    По умолчанию

    Наружний блок и внутренний мыли. Буду менять конденсатор винта, отпишусь. И, да, влажность у нас высокая, море в 5 мин хотьбы.

  19. #39
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Батал, еще раз перечитайте пост 21.
    Проверьте ток компрессора с нормальным конденсатором.

    Просто хол, увеличение или уменьшение емкости конденсатора двигателя вентилятора приведет к увеличению тока потребления, последующему нагреву и выходу его из строя. Фазосдвигающий конденсатор выбирают не по правилу "пол-палец-потолок".
    Последний раз редактировалось SSA; 20.08.2023 в 21:14.

  20. #40

    По умолчанию

    Добрый день, пока смог только фото шильдика сделать внутренего блока, ток 5.8 (охлаждения) на внешнем шильдик не нашёл, наверно под крышкой, но туда не смогу залезть. Пока не менял конденсатор вентилятора. Я уже подумываю, если он первое время работал на новом конденсаторе, может конденсаторе бракованный попался. Я запас взял(только 30 мкФ) мастера если придут, попрошу сменить оба конденсаторе.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. код прошивки на самсунг AQ12FAN
    от Gena137 в разделе Samsung
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.07.2020, 00:50
  2. Периодически работает как вентилятор
    от dandig в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.06.2019, 13:15