DAIKIN FLXS25BVMB/RXS25BVMB иногда после обесточивания нет межблочной связи - U4.
Cвязь восстанавливается после нескольких попыток сброса эл. питания AC 220V.
Связь сохраняется при дальнейшей эксплуатации кондиционера до следующего обесточивания.







https://clck.ru/PSetN

Норма, DT3343:
На линии связи напряжение скачет от 3V до 33V.
Во время дефекта напряжение уменьшается - скачет от 3V до 6V.

Норма, DT3343:
Если оборвать линию связи, то
со стороны НБ приходит напряжение +60V
со стороны ВБ приходит напряжение - 50V

В чем причина дефекта - ?

PS
На объекте случайно оказались два одинаковых кондиционера.
На одном из них этот дефект есть, на другом - нет.