Тема: DAIKIN FLXS25BVMB/RXS25BVMB иногда нет межблочной связи - U4.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию DAIKIN FLXS25BVMB/RXS25BVMB иногда нет межблочной связи - U4.

    DAIKIN FLXS25BVMB/RXS25BVMB иногда после обесточивания нет межблочной связи - U4.
    Cвязь восстанавливается после нескольких попыток сброса эл. питания AC 220V.
    Связь сохраняется при дальнейшей эксплуатации кондиционера до следующего обесточивания.







    https://clck.ru/PSetN

    Норма, DT3343:
    На линии связи напряжение скачет от 3V до 33V.
    Во время дефекта напряжение уменьшается - скачет от 3V до 6V.

    Норма, DT3343:
    Если оборвать линию связи, то
    со стороны НБ приходит напряжение +60V
    со стороны ВБ приходит напряжение - 50V

    В чем причина дефекта - ?

    PS
    На объекте случайно оказались два одинаковых кондиционера.
    На одном из них этот дефект есть, на другом - нет.

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Поведение обоих электронных боксов НБ на столе в мастерской одинаковое.
    При оборванной линии связи
    - с НБ идут отрицательные импульсы передатчика 5V на уровне +60V над землей,
    - светодиод мигает редко - 1 раз в 2 сек.
    Наружка не чует обрыва связи c ВБ -?

    На объекте.
    Кондиционеры в режиме охлаждения, норма:
    - cветодиод мигает редко - 1 раз в 2 сек.

    Поведение одинаковое при обрыве связи:
    Авария U4 - светодиод мигает часто - 2 раза в секунду.

    Типовая схема линии связи без учета синхронизации с сетью:



    Где сидит неисправность в НБ или ВБ - неизвестно.

    Может быть, надо в разрыв цепи линии связи ставить резистор?
    Тогда будет понятно, почему упало напряжение на линии связи.
    -- То ли оно засажено,
    -- то ли его нет от источника питания приемо-передачиков.

    Источник питания может находиться в НБ и ВБ у разных моделей.

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    ИИП, аналогичный MHI2005:
    - ключ С3751/С4236
    - ZD 5.6V
    - 10R5W
    - 220.0/16V

    Примечание.
    Норма:
    ИИП на столе вместо 12V (написано плате), в реале дает 14.6V.
    5V (написано на плате), в реале дает 4.9V.

Похожие темы

  1. БУРР-1М и БИС-1М иногда нет обратной связи.
    от FBT в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.11.2021, 11:06
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2020, 09:25
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.05.2016, 22:12
  4. Не хватает одной жилы кабеля в межблочной проводке
    от Roman в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 19.06.2015, 14:10

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •