Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 43

Тема: Давление на LG ls-d1860 R22 7атм.

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    23.08.2012
    Сообщений
    11

    По умолчанию Давление на LG ls-d1860 R22 7атм.

    Доброго дня.
    Кондиционер LG ls-d1860 на R22, 20 лет от роду. Начал плохо холодить.
    При давлении 5атм - холодная и мокрая только 1/2 испарителя, вентиль всасывания не холодный. Ток 5,6А против 8,8 заявленных.
    Добавил фреона, что бы испаритель весь стал холодный и всасывание чуть похолодело. Давление стало 7 атм, дует из испарителя +16. Ток 6А. Крышка компрессора 65С.
    Не знаю куда двигаться.
    Попробывал слить фреон обратно: включил на обогрев и открыл балон. Задавилось туда часть жидкости и газа. Включаю: давление 4,5 атм, растет до 5,5. Испаритель на половину холодный, в конденсаторе - первая трубка нагнетания горячая, а дальше холодные (вообще дует не горячим воздухом).
    Мог по ошибке загнать немного воздуха: забыл стравить из манометрического коллектора воздух.
    Масло желтое, гарью не пахнет.
    Кондиционеру 20 лет, но тем летом холодил хорошо.
    Манометры в порядке.
    Сейчас потеплело на улице и уже 7,5 атм.

    Может воздух в системе? Может капилярка?
    Может согнать компрессором в балон все и заправить потом по весам?

  2. #2
    Новичок
    Регистрация
    23.08.2012
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    Да, магистраль 10 метров

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    А, может, помыть наружку, а, заодно и внутренний как следует? Для начала.

  4. #4

    По умолчанию

    Порты открыты, все почищено.
    При переключении на тепло давит так: медленно поднимается до 15 - 17, потом начинает само спадать до 12.
    Один раз поперло до 25 атм, аж трубку сорвало.

    Пробовал закрыть жидкостный порт и измерить всас в режиме охлаждения. Вакуума нет, давление не опускается ниже 1,5 атм.
    Изображения Изображения

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Может уже устал?
    Как вариант, проверить работу 4-хходового.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Как вариант, проверить работу 4-хходового.
    Как именно это сделать?

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Верхняя трубка (которая одна) и одна из крайних нижних - горячие, средняя снизу и другая крайняя - холодные.

  8. #8

    По умолчанию

    Так да, все правильно работает: горячая сверху и одна снизу.

    Внешний блок помыт без керхера, просто щеткой с порошком.
    Но, если полить водой конденсатор, то давление возвращается к 5,5 атм.
    Емкость эл. конденсатора должна быть 6 мкф. Деградировал до 5 мкф. Я счел это не существенным, но ....

  9. #9
    Новичок
    Регистрация
    23.08.2012
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    Заправил R22 по весам. По норме 1270. магистраль 9 метров. Залил 1350 грамм.
    На улице 31, в помещении 28, давление 6,9 барр, перегрев за 1 метр до наружного блока 2 градуса.
    Попробую чуть стравить, что бы перегрев был в пределах 5-7 градусов.

  10. #10
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Стесняюсь спросить...
    А перегрев Вы как меряете?

  11. #11
    Новичок
    Регистрация
    23.08.2012
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    нА ГАЗОВОй трубе, на растоянии 20-50 см от вентиля. Перегрев, по книге, должен быть 5-7К.
    А что, что-то не так?

    Похоже компрессору труба. На всасывании давление ниже 2 бар не опускается.

  12. #12
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Что за книга?

  13. #13

    По умолчанию

    Пособие для ремонтника. Справочное руководство по монтажу, эксплуатации, обслуживанию и ремонту современного оборудования холодильных установок и систем кондиционирования
    Автор Котзаогланиан П.
    Год 2007

  14. #14
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Ух ты!
    А ничё, что у незабвенного Патрика давление и температура меряются в ОДНОЙ точке?

  15. #15
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dextron Посмотреть сообщение
    ...При переключении на тепло давит так: медленно поднимается до 15 - 17, потом начинает само спадать до 12. Один раз поперло до 25 атм, аж трубку сорвало...
    Тут подробнее.

  16. #16
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dexron Посмотреть сообщение
    ...R22 по весам. По норме 1270.
    На улице 31, в помещении 28, давление 6,9 барр,
    перегрев за 1 метр до наружного блока 2 градуса.
    Попробую чуть стравить, что бы перегрев был в пределах 5-7 градусов.
    Перепад по воздуху на испарителе -?

  17. #17
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dextron Посмотреть сообщение
    Как именно это сделать?
    Есть вероятность именно проблемы в клапане . Если наружный доступен , то можно послушать . При нормальной работе наружного , слышно работу компрессора и вентилятора .Если проблемы в 4х ходовом , то слышно шипение (бурление ) т.е . посторонний звук в районе как раз 4х ходового

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Ух ты!
    А ничё, что у незабвенного Патрика давление и температура меряются в ОДНОЙ точке?
    Что имеется в виду, применимо к данному сплиту?

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Перепад по воздуху на испарителе -?
    Перепад был 10К 28-18

  20. #20

    По умолчанию

    Так может ему дать поработать часов 5. перепад по температуре есть 10 градусов. тепло приток большой. Вообще о работе кондиционера хорошо судить по сливу воды из шланга. Если бежит ручьём или сухой шланг.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. странное давление
    от Анатолий92 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.07.2019, 16:45
  2. Давление всасывания
    от molodec122 в разделе Indesit
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.11.2016, 23:20
  3. Давление нагнетания и давление конденсации
    от martcev в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 02:07
  4. давление
    от romany43 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 16:11
  5. Давление масла
    от Сенсор в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 00:31

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •