Доброго дня.
Кондиционер LG ls-d1860 на R22, 20 лет от роду. Начал плохо холодить.
При давлении 5атм - холодная и мокрая только 1/2 испарителя, вентиль всасывания не холодный. Ток 5,6А против 8,8 заявленных.
Добавил фреона, что бы испаритель весь стал холодный и всасывание чуть похолодело. Давление стало 7 атм, дует из испарителя +16. Ток 6А. Крышка компрессора 65С.
Не знаю куда двигаться.
Попробывал слить фреон обратно: включил на обогрев и открыл балон. Задавилось туда часть жидкости и газа. Включаю: давление 4,5 атм, растет до 5,5. Испаритель на половину холодный, в конденсаторе - первая трубка нагнетания горячая, а дальше холодные (вообще дует не горячим воздухом).
Мог по ошибке загнать немного воздуха: забыл стравить из манометрического коллектора воздух.
Масло желтое, гарью не пахнет.
Кондиционеру 20 лет, но тем летом холодил хорошо.
Манометры в порядке.
Сейчас потеплело на улице и уже 7,5 атм.

Может воздух в системе? Может капилярка?
Может согнать компрессором в балон все и заправить потом по весам?