Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 43

Тема: Давление на LG ls-d1860 R22 7атм.

  1. #21
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dextron Посмотреть сообщение
    Что имеется в виду, применимо к данному сплиту?
    Я, вообще-то догадывался, что Харьков на/в Украине... И русский там знают и говорили на нем...
    Но в этой фразе я ничего не понял.
    Если "что имеется ввиду" - то перегрев меряют на сервисном порту, где есть место для подсоединения шланга.
    Если "применимо к данному сплиту" - то, стесняюсь спросить, а зачем на другом сплите мерять, если проблемы с этим?

  2. #22
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Вообще о работе кондиционера хорошо судить по сливу воды из шланга. Если бежит ручьём или сухой шланг.
    Я, вот, по пути на работу, каждый день прохожу мимо стоящего на здании сплита. Капли с дренажа 09-ки капают с интервалом 3-4 сек. Это нрмально?

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    перегрев меряют на сервисном порту, где есть место для подсоединения шланга.
    Все измерения на этом сплите. Где-то читал, что на сервисном порту будет погрешность, вносимая докипателем, и, поэтому, следует измерять на расстоянии ~ 20см.
    Написать могу на 3 языках ( с гуглом в помощь), но в голове я думаю на русском.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    о работе кондиционера хорошо судить по сливу воды из шланга
    Капает с частотой 1,5 кап/сек или периодом 0,66 сек ( 45 капель за 30 сек)..

  5. #25

    По умолчанию

    Доступ к наружному блоку есть.
    Выключил временно даже вентилятор, но ничего такого не услышал в 4х ходовом: 2 трубки горячие, 2 холодные и мокрые.

  6. #26
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dextron Посмотреть сообщение
    Все измерения на этом сплите. Где-то читал, что на сервисном порту будет погрешность, вносимая докипателем, и, поэтому, следует измерять на расстоянии ~ 20см.
    Неужели у Патрика читал такую ахонею? Если по правильному. то должен меряться перед компрессором, но там нет сервисного порта, поэтому меряют на сервисном порту, условно пренебрегая дальнейшим перегревом на пути от сервисного порта до компрессора.
    Где докипатель и где сервисный порт?
    Между сервисным портом и докипателем, как минимум, четырехходовой + трубы.

  7. #27

    По умолчанию

    Читал на форуме каком-то.
    Сегодня перемеряю перегрев.

  8. #28

    По умолчанию

    Давление на всасывании 6,8 -> 14,65 градусов (R22).
    Температура сервисного порта 18. Перегрев получается ~ 3,5К.
    Перепад по воздуху (испаритель) 26-18= 8К
    Перепад по воздуху (конденсатор) 39-33 = 6К
    верх компрессора 40

    При повышении уличной температуры до 35-36, давление доходит до 7 -7,2 и перепад по воздуху и перегрев еще снижаются.

  9. #29

    По умолчанию

    Это уже компрессор скорее всего плохо качает. Должен выдавать хотя бы 26-14

  10. #30

    По умолчанию

    Получается что компрессор уже умирает и значит под замену его?

  11. #31

    По умолчанию

    Подскажите модель компрессора для замены

  12. #32
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dextron Посмотреть сообщение
    ...Температура сервисного порта...
    А кто Вам сказал, что нужно мерять температуру именно сервисного порта?
    Меряется температура трубы (котрорая должна быть в теплоизоляции) вблизи сервисного порта.

  13. #33
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Это уже компрессор скорее всего плохо качает. Должен выдавать хотя бы 26-14
    А, вот, если снизить давление всасывания до всеми любимых "четырех очков" (ну, чуть больше, с учетом жары), то, вдруг, окажется, что и компрессор нормально качает...

  14. #34
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dextron Посмотреть сообщение
    Давление на всасывании 6,8 -> 14,65 градусов (R22).
    Мля!
    Когда же люди моск включать научатся?
    Если температура фреона на всасывании 14,65 град, то, при перепаде температур на теплообменнике в 6 град (в лучшем случае), воздух НИКАК не охладится с 28 град до 10-12 град, необходимых для нормального охлаждения помещения.

    Тут даже и не знаю, что сказать...
    Если сплит перезаправлялся, то как делалось вакуумирование и какими весами взвешивали фреон?

  15. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А, вот, если снизить давление всасывания до всеми любимых "четырех очков"
    С самого начала так и делали: стравили до 5. Тогда хорошо холодит только половина испарителя и греется компрессор, аж вонять начинал (на крышке 70 градусов) + большой перегрев на всасывании. Дозаправляешь до нормального перегрева- имеем давление 6,5.
    Последнее, что сделали - заправили по кухонным весам: Давление 6,5 - 7 от температуры. Перед этим вакуумировали 30 мин.

  16. #36
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Ну, тогда ищите, где у Вас дополнительное дросселирование.
    Возможно, залом трубы.
    Чудес не бывает.
    Это голимая физика.
    Фсё!

    Надеюсь, фреон точно 22-й.

  17. #37

    По умолчанию

    На баллоне 22.
    Если при закрытом порту всасывание не ниже 1,5, то дросселирование через 4х ходовой клапан или компрессор выработался.
    Посторонних звуков на клапане не слышно, значит компрессор к замене. У меня такая логика складывается.

  18. #38
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    А включи-ка его на обогрев и посмотри давление нагнетания.

  19. #39

    По умолчанию

    На обогреве давление ведет себя так: плавно нарастает до 17,5 бар, потом резко начинает спадать до 12 и потом, минут за 10, увеличивается до 15 бар.

  20. #40

    По умолчанию

    Снял видео
    https://fex.net/ru/s/rbrosro

    На улице 24

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. странное давление
    от Анатолий92 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.07.2019, 16:45
  2. Давление всасывания
    от molodec122 в разделе Indesit
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.11.2016, 23:20
  3. Давление нагнетания и давление конденсации
    от martcev в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 02:07
  4. давление
    от romany43 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 16:11
  5. Давление масла
    от Сенсор в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 00:31