Показано с 1 по 18 из 18

Тема: Расчет змеевика для чиллера

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    24.02.2017
    Сообщений
    47

    По умолчанию Расчет змеевика для чиллера

    Добрый день, помогите пожалуйста рассчитать хотябы примерно теплообменник змеевик на 38 кВт. Планирую взять отоженную 19 и опустить в кубовую емкость. Причем сделать 2 змеевмка с 2мя ТРВ по 19 кВт. Один змеевик будет по большому радиуса а другой маленький но длина будет одинаковой. Хотелось бы знать примерную длину трубы. Заказчик каждые полгода меняет кожухотрубный теплообменник из за качества воды, у него 6 линий по производству пластикового шнура для тримеров. Естественно все расчёты оплачиваются.

  2. #2

    По умолчанию

    Не проще вместо воды использовать антифриз, тосол, глюколь. Если качество воды не очень то труба из олова с содержанием меди и прочих примесей тоже долго не прослужит. Аналогичная система работает на тосоле. Стоит пластинчатый теплообменник.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    24.02.2017
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    К сожалению нет, технология не позволяет использовать антифриз

  4. #4
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от uzden025 Посмотреть сообщение
    Добрый день, помогите пожалуйста рассчитать хотябы примерно теплообменник змеевик на 38 кВт. Планирую взять отоженную 19 и опустить в кубовую емкость. Причем сделать 2 змеевмка с 2мя ТРВ по 19 кВт. Один змеевик будет по большому радиуса а другой маленький но длина будет одинаковой. Хотелось бы знать примерную длину трубы. Заказчик каждые полгода меняет кожухотрубный теплообменник из за качества воды, у него 6 линий по производству пластикового шнура для тримеров. Естественно все расчёты оплачиваются.
    По площади теплообмена считал? От этого и надо начинать. потом подтянутся мощность компрессора, затем конденсатора.
    Можно идти от обратного, зная мощность ККБ, вычислить возможную мощность испарителя, и соответственно, его площадь, но ошибок будет больше, пройдено на практике.
    Поскольку от воды отказаться нет возможности, выход один - погружной испаритель в емкость с циркуляционный насосом в нем. Мощность считается, исходя из того, что у вас есть. Расчеты, кстати, не сложные.

  5. #5
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от uzden025 Посмотреть сообщение
    Заказчик каждые полгода меняет кожухотрубный теплообменник из за качества воды,
    И что с ними происходит? Сгнивают или зарастают?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    24.02.2017
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    И что с ними происходит? Сгнивают или зарастают?
    Да у него работяги взяли фильтр на обратку поставили, и фильтр меняют раз в 2 дня и там реально песок ржавчина, скорее всего просто как наждачкой сточило.

  7. #7
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Убить жабу, поставить промывную колонну никак? Прекрасно работает.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    24.02.2017
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rus16 Посмотреть сообщение
    По площади теплообмена считал? От этого и надо начинать. потом подтянутся мощность компрессора, затем конденсатора.
    Можно идти от обратного, зная мощность ККБ, вычислить возможную мощность испарителя, и соответственно, его площадь, но ошибок будет больше, пройдено на практике.
    Поскольку от воды отказаться нет возможности, выход один - погружной испаритель в емкость с циркуляционный насосом в нем. Мощность считается, исходя из того, что у вас есть. Расчеты, кстати, не сложные.
    Вы сможете посчитать? у меня все данные есть, Компрессор, шильдик самого чиллера.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    24.02.2017
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Убить жабу, поставить промывную колонну никак? Прекрасно работает.
    Заказчик не хочет замарачиться с фильтрами и тому подобному, я думаю что змеевик в кубовике бедет прекрасно работать несмотря на качество воды.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    24.02.2017
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    По таким расчетам получаеться 150 м.п. Это правильно?

    Также для расчета потребуются следующие значения:

    число Пи;
    диаметр трубы, которая есть в наличии (возьмем 10 мм);
    лямбда теплопроводности металла (для меди 401 Вт/м*К);
    дельта температуры подачи и обратки теплоносителя (20 градусов).
    Для определения длины трубы нужно общую тепловую мощность в Вт поделить на произведение вышеперечисленных множителей. Рассмотрим на примере медного теплообменника с требуемой тепловой мощностью в 3 кВт – это 3000 Вт.

    3000/ 3,14 (Пи)*401 (лямбда теплопроводности)*20 (дельта температур)*0,01 (диаметр трубы в метрах)

  11. #11
    Пользователь
    Регистрация
    24.02.2017
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    38000/ 3.14*401*10*0.02= 150 м.п.

  12. #12
    Пользователь
    Регистрация
    19.04.2010
    Сообщений
    93

    По умолчанию

    Это не практично. Медь в воде пропадает. Медь, если и брать, то надо толстостенную. Не удивлюсь если планируете взять медную трубу в бухтах для кондиционеров и сделать теплообменник из такой трубы. "Остров" делает трубчатые теплообменники из нержавейки, наверное не так просто они это делают, тоже ведь из медной трубы могли бы делать. Надо так же у читывать расстояние между труб. Учитывайте форс-мажоры, может автоматика не сработать, чиллер будет работать без остановки, наморозит льда и льдом раздавит трубу и вода попадёт в холодильную систему.

  13. #13
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от uzden025 Посмотреть сообщение
    технология не позволяет использовать антифриз
    Примерная технология , по изготовлению закручивающихся крышек для пластиковых бутылок.Заливка жидкого пластика в формы и резкое охлаждение .Этиленгликоль +50 , -50 если память не изменяет Охлаждение через пластинчатый теплообменник .

  14. #14
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение
    Примерная технология , по изготовлению закручивающихся крышек для пластиковых бутылок.Заливка жидкого пластика в формы и резкое охлаждение .Этиленгликоль +50 , -50 если память не изменяет Охлаждение через пластинчатый теплообменник .
    Здесь другая технология - пластик через экструдер выдавливается прямо в ванну с проточной холодной водой, там и охлаждается.

  15. #15
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Предлагаю другой вариант.
    Есть на примете чиллер на списание размером с газель (маршрутка).
    Продам не дорого пластинчатый испаритель с него, в работе испаритель был мало - 4 года.

    А может быть вам чиллер нужен не дорого, в рабочем состоянии -?
    Чиллер отходил 10 лет, конденсатор надо менять.
    Цена символическая, как металлолом почти.

  16. #16
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Здесь другая технология
    Спасибо .Буду знать .У ТС задача охладить воду .Причем используется вода не очищенная
    Цитата Сообщение от uzden025 Посмотреть сообщение
    Заказчик не хочет замарачиться с фильтрами и тому подобному,
    По моему здесь один вариант лепить из нержавейки испаритель .Возможно даже не один .Так как горячая пластмасса хорошо подогревает воду

  17. #17
    Пользователь
    Регистрация
    24.02.2017
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    Заказчик не хочет нержавейки очень дорого выйдет. Его устроит медная трубка. Кто поможет рассчитать. Подскажите пожалуйста хотя бы формулу.

  18. #18

Похожие темы

  1. Расчет чиллера , помогите
    от MorozoV84 в разделе Вопрос
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.12.2019, 23:15
  2. Чиллера
    от juras40 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 13:00
  3. Расчет чиллера
    от zopuh в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.11.2016, 00:14
  4. диагностика чиллера
    от Vintik в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 23:39
  5. Холодопроизводительность чиллера
    от andr_k5 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 18:30

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •