Показано с 1 по 19 из 19

Тема: Вакуумирование кондиционера без вакуумника.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию Вакуумирование кондиционера без вакуумника.

    Допускается ли вакуумирование кондиционера - сплита (тепло/холод) без вакуумника - ?
    Процедура выполняется с поочередным закрыванием портов и стравливанием избыточного давления в атмосферу через сервисный порт при работающем компрессоре кондиционера.
    Эту рацухой поделился опытный специалист - Гуру.

    IMHO.
    Терзают смутные сомнения о
    -- возможности появления межэлектродной дуги в компрессоре в вакууме и
    -- уходе масла из компрессора при низком давлении на всасе.

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию


  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Удивительно, но факт, метод работает.

  4. #4
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Как это соотносится с технологическими требованиями к монтажу?
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    Как это соотносится с технологическими требованиями к монтажу?
    Никак, это нарушение инструкции.
    Продувка контура вместо вакуумирования это тоже нарушение,
    но почему-то некоторые монтажники этой ненормированной процедурой не брезгуют.

  6. #6
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Эту рацухой поделился опытный специалист - Гуру.
    Бить... Сильно... Ногами...
    Это не специалист, а 3,14*****.
    Сорри, эмоции
    ----------
    По делу - каким образом, при выполнении
    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Процедура выполняется с поочередным закрыванием портов и стравливанием избыточного давления в атмосферу через сервисный порт при работающем компрессоре кондиционера.
    при достижении вакуума в компрессоре будут вытеснены молекулы воздуха(во всем их многообразии включая водяной пар и неконденсируемые примеси) из конденсатора, трубок и дросселирующих устройств?

  7. #7
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Продувка контура вместо вакуумирования это тоже нарушение,
    но почему-то некоторые монтажники этой ненормированной процедурой не брезгуют.
    Зацепить вакумник на полчаса-час, пока собирается инструмент и все остальное - потеря времени? Скорее лень или отсутствие инструмента. Или просто не понимание необходимости, ведь сезон-то проработает... А там - не к нам...

  8. #8
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Удивительно, но факт, метод работает.
    работают даже кандеи в которых узбеки вообще не вакуумируют. просто собрали открыли запустили.
    тоже факт.
    правда недолго работают. но работают же.

    чото ты дружище все сильнее в треш какойто сваливаешься

  9. #9
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    -- возможности появления межэлектродной дуги в компрессоре в вакууме и
    -- уходе масла из компрессора при низком давлении на всасе.
    а чо - газ с завода выпускаешь полностью для этого чтоль??
    охота блин балон с собой таскать???

  10. #10
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    охота блин балон с собой таскать???
    Вакуумник всяко удобнее, хоть и не легче...

  11. #11
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    И дешевле. Газ денег стоит каждый раз.

  12. #12
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Продувка контура вместо вакуумирования это тоже нарушение,
    но почему-то некоторые монтажники этой ненормированной процедурой не брезгуют.
    Не могу комментировать чужие тупые действия!

    PS. Меня учили, что халтурить не выгодно. Ни при каких обстоятельствах.
    В первую очередь - для себя...
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  13. #13

    По умолчанию

    Такая система работать не может в принципе. Хоть при вакуумировании часть воздуха остаётся в разряженном состоянии, лучший вариант продуть и вакуумировать. Только продувать нужно тоже с головой, не так всё просто и не всяким хладагентом.

  14. #14
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    Меня учили, что халтурить не выгодно. Ни при каких обстоятельствах.
    В первую очередь - для себя...
    Меня учили так же!!!
    И если отступал от этого правила, вторая часть этой фразы, немедленно напоминала о себе!!! Я - противник халтуры!!! В любом ее виде или проявлении!!!

  15. #15
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Эту рацухой поделился опытный специалист - Гуру.
    Фамилию и организацию в студию!
    Страна должна знать своих героев!!!

  16. #16

    По умолчанию

    Этот гуру сидит на табуретке со стаканом и ковыряется в носу и тут ему пришла в голову мысль.

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Допускается ли вакуумирование кондиционера - сплита (тепло/холод) без вакуумника - ?
    Нет не допускается. Интересно как он это проделывает с мультиком на три головы?

  18. #18
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex Frost Посмотреть сообщение
    Интересно как он это проделывает с мультиком на три головы?
    Кто его к нему допустит
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  19. #19
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    Кто его к нему допустит
    Сам придет. он же ГУРУ!!!!!

Похожие темы

  1. Вакуумирование
    от Faraon959 в разделе Инструмент
    Ответов: 400
    Последнее сообщение: 17.02.2023, 19:41
  2. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 14.02.2017, 22:17
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.07.2012, 22:35
  4. Компрессор вместо вакуумника?
    от ret в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 21.05.2011, 01:40