Тема: Гул вентиляторов

  1. #1

    По умолчанию Гул вентиляторов

    Добрый день, при замене с 1ф на 3ф вентиляторы появился сильный гул, чем дальше отходишь тем он сильнее слышится. Попробовали миновать частотник ничего не изменилось. Может быть проблема в не достаточном диаметре магистрали от компрессора до конденсатора, вследствие чего скорость фреона очень высокая.....?

  2. #2

    По умолчанию

    а может дисбаланс?

  3. #3

    По умолчанию

    Вибрация скорее всего идёт. нет балансировки лопастей.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Вибрация скорее всего идёт. нет балансировки лопастей.
    купили все новое, балансировку должны делать на заводе, жалко видео нельзя выложить.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от denekros Посмотреть сообщение
    Добрый день, при замене с 1ф на 3ф вентиляторы появился сильный гул, чем дальше отходишь тем он сильнее слышится. Попробовали миновать частотник ничего не изменилось. Может быть проблема в не достаточном диаметре магистрали от компрессора до конденсатора, вследствие чего скорость фреона очень высокая.....?
    Так гул откуда? От Вентиляторов или от труб.
    Одновременно изменили трассу и поменяли вентиляторы?
    Гидравлическая схема, производительность?
    Модели вентиляторов? Раньше стоял частотник?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Так гул откуда? От Вентиляторов или от труб.
    Одновременно изменили трассу и поменяли вентиляторы?
    Гидравлическая схема, производительность?
    Модели вентиляторов? Раньше стоял частотник?
    Гул от конденсатора, до этого стояли однофазники, поменяли их на 3ф WEIGUANG YWF4D-600S-137/70-G(380) при этом винты поставили через частотник, трасса не менялась. Ночью появился конденсат на компрессорах.

  7. #7

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от denekros Посмотреть сообщение
    Гул от конденсатора, .......
    Ночью появился конденсат на компрессорах.
    Это понятно, что не от испарителя. Конкретно, от вентилятора или трубок теплообменник.
    Может просто вентиляторы более производительные, и это шум воздуха.
    А насчет конденсатора, смотрите перегрев по всасу и нагнетанию, если в пределах нормы, то все нормально.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от denekros Посмотреть сообщение
    до этого стояли однофазники, поменяли их на 3ф WEIGUANG YWF4D-600S-137/70-G(380)
    Какие стояли однофазники?
    У новых частота оборотов 1350, естественно они более шумные, как механически, так и аэродинамически.
    Еще можно попробовать на частотнике изменить частоту модуляции на более высокую, на низких частотах очень часто двигатели шумят, хотя всякое бывало. Можно поменять на шаг вверх и на шаг вниз, изменения явно будут слышны.