Чиллер hitachi rcue320ag2 в эксплуатации более 7 лет.
иногда появляется авария f4-41 - нет связи между платой инвертора вентилятора и системой управления или платой управления вентилятором.
как устранить неисправность - ?

При подстановке другой, ранее исправной платы инвертора вентилятора
появилась другая авария - e0 (бесконечная инициализация eev).
При этом погасли платы инверторов других трех вентиляторов в этом контуре.
неужели плата инвертора вентилятора засадила шину обмена между другими вентиляторами - ?

Если бы не подстановка платы инвертора вентилятора,
то никогда бы не подумал на неисправную плату вентилятора, по аварии e0.