Показано с 1 по 14 из 14

Тема: ПНР - не работает дренаж в каналию иногда, течет вода из кондиционера.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию ПНР - не работает дренаж в каналию иногда, течет вода из кондиционера.

    Пуско-наладочные работы.
    Не работает дренаж в каналию иногда, течет вода из кондиционера, т.к. поддон полный.
    Причина - неравномерный уклон дренажа, появление воздушной пробки.
    Иногда слышно булькание воздушных пузырей из дренажа в кондиционере.
    Решение
    Удаление сифона перед каналией. Теперь вода сливается без сифона.
    Как ни странно, это решение всех устроило.

    Вангую канальный запах в квартире иногда и разложение испарителя.
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=34316

    IMHO
    Надо сохранить сифон и установить помпу либо в кондиционере, либо в ванной,
    т.к. дренаж уже в стене замурован.
    Возможно, избыточное давление в канализации - почистить вонючку.
    Какие еще есть варианты?

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Решение:
    Надо сохранить сифон ИЛИ установить помпу либо в кондиционере, либо в ванной,
    т.к. дренаж уже в стене замурован.
    Протащить капиллярку через дренаж и поставить или ротационную или перильстатическую помпу (не боится грязи). Тихие.

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Протащить капиллярку через дренаж и поставить или ротационную или перильстатическую помпу (не боится грязи). Тихие.
    Протащить капиллярку через замурованный в стене дренаж c поворотами - ?
    Очень сомнительно.

    Перильстатическая помпа стоит 30 т. руб., в 10 раз дороже оранжа.
    Нигде таких помп в кондиционерах не встречал, разве что в хим. обработке воды в бассейне.

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    7 лет отработала в электрощитовой в режиме 24*365, пока механически не сломалась.
    А протащить можно пылесосом засосав через дренаж мелкий шарик с веревочкой.

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    Я ашипся... Не перильстатический, а перистальтический.
    насос "ASPEN" Universal MK2 (7950) или mini blue pump (4900).

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Вангую канальный запах в квартире
    главное чтоб потом никто не помер от какой не то заразы, которую из канальи надует


    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    можно пылесосом засосав через дренаж мелкий шарик
    есть зонды из металлической проволоки которая под ногами валяется

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    есть зонды из металлической проволоки которая под ногами валяется
    Хотел бы я на этот цирк посмотреть, как ты будешь проволовку проталкивать через дренаж с поворотами.

  8. #8
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ...А протащить можно пылесосом засосав через дренаж мелкий шарик с веревочкой.
    Или фреоном дунуть 15 Бар сильнее толкнут шар, чем 1 Бар пососет.
    Верно?
    Я ориентирусь по расплавленному припою на платах, который можно сосать или сдувать.
    Разница очень большая.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    как ты будешь проволовку проталкивать через дренаж с поворотами.
    всё зависит от количества этих поворотов и длинн

  10. #10
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    всё зависит от количества этих поворотов и длинн
    Бусинка и леска рыболовная 0.22мм улетит далеко от фреона R410 (15Бар).
    Азот в 50 Бар плюнет еще дальше.

  11. #11
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Удаление сифона перед каналией. Теперь вода сливается без сифона.
    гавном то не воняет из кандея??
    еще там сероводород летит и растворяет ламели

  12. #12
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    гавном то не воняет из кандея??
    еще там сероводород летит и растворяет ламели
    Будет вонять зимой, при условии:
    - когда случайно созданный сифончик из провисшего дренажа высохнет и
    - вытяжка из каналии слабая будет (давление в каналии больше, чем в комнате).
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=34316

  13. #13
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Я ашипся... Не перильстатический, а перистальтический.
    насос "ASPEN" Universal MK2 (7950) или mini blue pump (4900).
    Никогда таких помп не встречал.

  14. #14
    Новичок
    Регистрация
    02.08.2010
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Было такое на одной стройке.Штукатуры сделали контр уклон в сливе. Протащили капилярку и все отлично заработало.

Похожие темы

  1. Течет вода из сплит системы.
    от Давид 22 в разделе NeoClima
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 19.08.2018, 15:48
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 15.06.2018, 13:48
  3. Whirpool ARC 4170 течет (замерзает дренаж)
    от Alex_77 в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.09.2016, 22:48
  4. Течет внутрений блок(дренаж в норме!!!) HELP..
    от MiR в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.07.2011, 16:31
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 11:15

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •