Тема: Toshiba RAS-10N3KV-E свистяще-шипящий шум при охлаждении

  1. #1

    По умолчанию Toshiba RAS-10N3KV-E свистяще-шипящий шум при охлаждении

    Друзья, прошу помощи.
    После установки сплит-системы обнаружил свистяще-шипящий звук, исходящий от внутреннего блока в режиме охлаждения.
    Видео загрузил на ютуб:
    https://youtu.be/UkA96u7ks4k

    Такой же шум слышен от трассы, которая идет по фасаду дома.
    Сам кондей холодит, не намерзает, и вода с внутреннего блока не течет. Испаритель холодный и в то же время влажный, если рукой прикоснуться.
    Пользоваться совершенно невозможно, потому что звук невыносимый.
    На изменение скорости работы вентилятора шум не реагирует.
    Что может быть: проблема с оборудованием (хотя есть еще один такой же, и с ним все в порядке) или пенять на трассу?

    Заранее благодарю.

  2. #2
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Могу предположить самостоятельный или не профессиональный монтаж.
    Результат - воздух в системе.
    Выход - выполнить заправку кондиционера в соответствии с технологическими требованиями - вакуумирование, заправка по весу холодильным агентом, указанным на шильдике.
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    Могу предположить самостоятельный или не профессиональный монтаж.
    Результат - воздух в системе...
    Или залом на трубе.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Или залом на трубе.
    У меня такое подозрение есть.
    Судя по фото, отделочники трубку медную отгибали в сторону.
    Как думаете, это значительный залом?2020-06-27 12-38-54.JPG2020-06-27 12-38-54 (1).JPG

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Madrid Посмотреть сообщение
    У меня такое подозрение есть...
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=8454
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=35270

  6. #6

    По умолчанию

    Монтаж был в два этапа.Когда был второй этап в трубках давление было?Или открытие трубки были?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex Frost Посмотреть сообщение
    Монтаж был в два этапа.Когда был второй этап в трубках давление было?Или открытие трубки были?
    В первый этап заложили трубки, а во второй уже подключали внешний и внутренний блоки. Концы медных были замотаны - вряд ли в них мусор попал

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    Могу предположить самостоятельный или не профессиональный монтаж.
    Результат - воздух в системе.
    Тогда , думаю

    ref, прав.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex Frost Посмотреть сообщение
    Тогда , думаю

    ref, прав.
    а залом трубы может быть, если ее в сторону отвели, как на фото? Или там другие симптомы будут?
    Просто сложно найти мастера, который бы взялся за исправление, когда неизвестна проблема. Всем проще браться за установку с нуля, тем более сейчас самый сезон.
    А мне сложно представить примерную сумму, во что это выльется...

  10. #10

    По умолчанию

    Там другие симптомы будут.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex Frost Посмотреть сообщение
    Там другие симптомы будут.
    а какие? Хотя бы примерно можете описать, чтобы я откинул нерабочую версию?

  12. #12
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    Могу предположить самостоятельный или не профессиональный монтаж.
    Результат - воздух в системе.
    Выход - выполнить заправку кондиционера в соответствии с технологическими требованиями - вакуумирование, заправка по весу холодильным агентом, указанным на шильдике.
    Вчера коллега был на заявке - 3 кондиционера TOSHIBA, тоже пнр, тоже сильно шумит фреон в трубах. Рекомендовано вакуумирование и повторная заправка.
    Возможная причина - воздух в контуре.

    Одна из причин плохой вакуумировки - ниппель глубоко или толкатель высоко,
    в результате вакуумируется только один шланг.
    Опытный монтажник на глаз, на слух чует объем и степень вакуумирования.
    Новичок и с хорошими инструментами сделает через пень-колоду.

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    ниппель глубоко или толкатель высоко.
    ИМХО, толкатель - это что? Ежели чо, то та хреновина, которая нажимает на шток золотника клапана Шредера, называется депрессии.

  14. #14
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ИМХО, толкатель - это что?
    Ежели чо, то та хреновина, которая нажимает на шток золотника клапана Шредера,
    называется депрессии.

    Для тех, кто не понял.
    Депресор для шланга.


    Особо одаренные специалисты вакуумируют шлангом, подсоединенным задом-наперед к манометричке, т.е. на шток золотника клапана Шредера кондиционера депрессор не давит, т.к. он оказывается с другой стороны шланга.
    Результат тот же - воздух в контуре.
    Последний раз редактировалось ref; 04.07.2020 в 07:41.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Madrid Посмотреть сообщение
    а какие? Хотя бы примерно можете описать, чтобы я откинул нерабочую версию?
    Будет обмерзать внутренный блок и гайки снаружи .

  16. #16
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,468

    По умолчанию

    Правда чтоле?
    Объясни, почему будет обмерзать внутренний блок при заломе "газовой" трубы. "Жидкую" практически никогда не заламывают.

  17. #17
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    Могу предположить самостоятельный или не профессиональный монтаж...
    Как в воду смотрел.
    Монтажники, по-знакомству накосячили, штукатуры помогли, трубы вертели-как хотели.
    Питание по инструкции должно быть на внешнем блоке,
    но провода не хватило, провод нарастили через в WAGI.
    Дренаж потек, приходили повторно.

    Фреон свистел, как свисток, при старте особенно слышно, потом тоже слышно, но меньше.Двигатель вентилятора на макс. оборотах рычит, в сравнении с МЕ.
    Обмерзания не было, перепад по воздуху Т=12К, на всасе P=8Бар.

    В контуре был воздух, вакуумник долго парил.
    Вакуумирование было 40 минут. Заправка по весам результата не дала.
    Свист не ушел, перепад по воздуху Т=14К.


    Устранение залома выполнено вальцовкой, до квадратного сечения,
    этого оказалось достаточно для устранения свиста.
    После устранения залома, перепад по воздуху Т=15К, свиста нет.
    Все довольны, обошлось без огневых работ.

    Большое спасибо Дмитрию, опытному Специалисту.
    Я бы коптил горелкой и долбил стену еще на 20 см.

  18. #18
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение

    Устранение залома выполнено вальцовкой, до квадратного сечения,
    этого оказалось достаточно для устранения свиста.
    После устранения залома, перепад по воздуху Т=15К, свиста нет.
    Все довольны, обошлось без огневых работ.

    Большое спасибо Дмитрию, опытному Специалисту.
    Я бы коптил горелкой и долбил стену еще на 20 см.
    Опытные специалисты, как всегда, улыбаются и не спешат открывать секреты.
    Есть еще одна, очень рискованная операция!

    Об этом методе рассказал Г.А. - весьма опытный Специалист.
    Вдавленный залом трубки надо локально нагреть ювелирной горелкой
    при активном охлаждении противоположной стороны трубки.
    Прогрев залома ведется без эвакуации фреона из контура.

    Внимание.
    Место локального разогрева выдуется пузырем, пыхнет в лицо,
    при значительном перегреве.

    PS.
    Таким методом можно выгнуть канистру,
    наполнив ее водой и разогрев деформированный бок канистры.

  19. #19
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Imho
    Труба должна быть заполнена жидким фреоном,
    в этом случае давление изнутри при нагреве будет больше.

    1 - т.е. газовый порт нб должен быть закрыт, а жидкостной - открыт.
    2 - компрессор в режиме pump down натолкает жидкаря в испаритель и магистраль.
    3 - после этого жидкостной порт нб закрыть.
    4 - локально греть место залома с охлаждением противоположной стороны трубки.

    Я где-то слышал, что таким методом можно выгнуть канистру,
    наполнив ее водой и разогрев вогнутый внутрь бок канистры.

    В обоих случаях возможен выброс газа или перегретого пара Т=+600С
    (малиновый цвет меди) с мгновенным ожогом, толчком от выхлопа газа (легко улететь со стремянки) и возгоранием легковоспламеняющихся жидкостей и предметов (волосы на голове пыхнут).

  20. #20
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    такие сказочные долбо@бы долго не живут.... инфа сотка)

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Help нужна помощь в охлаждении воды.
    от dima5130 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.07.2020, 06:43
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.06.2020, 00:43
  3. Toshiba RAS-10
    от Hld в разделе Монтаж
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.10.2018, 14:16
  4. Toshiba mmy-map1001ht8-e.
    от Clips в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 10:05
  5. TOSHIBA GR -D43GR
    от Master-holoda в разделе Toshiba
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.05.2015, 01:12

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •