Тема: УЗО - 0.3А ставить или не ставить - ?

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию УЗО - 0.3А ставить или не ставить - ?

    Во многих инструкциях я встречаю требование производителя по установке УЗО по питанию кондиционера, но очень мало монтажей, где это условие соблюдено.

    Почему монтажники игнорируют требование производителя - ?

    Правильный монтаж УЗО 380V /0.3A/25A, выполненный более 5 лет назад :





    Kopp Green Electric 752543011 RCD (Residual-Current Circuit Breaker 25A 300mA, 4–Pin

    https://www.amazon.co.uk/Kopp-Electr.../dp/B002A01NUY

    Ложных срабатываний за 5 лет не было.

  2. #2
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Подключение дифреле без АВ...

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Подключение дифреле без АВ...
    Все по инструкции DAIKIN:



    https://clck.ru/PAoUP

    И внутрянки и наружка питаются через автомат (2) и узо (3).

  4. #4
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Все по инструкции DAIKIN:
    А где расшифровка позиций "2" и "3"?
    По всем правилам это должны быть дифреле(№2) и АВ(№3) - АВ ставится со стороны потребителя, что-бы ток КЗ не проходил и не разрывался на контактах ДР.

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Важное предостережение,
    не регламентируемое в документации на УЗО:



    Получается русская рулетка, с возможностью ложной аварии и пустого выезда в гарантийный срок.

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    А где расшифровка позиций "2" и "3"?
    По всем правилам это должны быть дифреле(№2) и АВ(№3) - АВ ставится со стороны потребителя, что-бы ток КЗ не проходил и не разрывался на контактах ДР.
    Автомат 25А, узо 30А при последовательном соединении контактов в разрыв цепи не важно, кто где стоит.
    Главное, кто первым аномальный ток оборвет.

  7. #7
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Во многих инструкциях я встречаю требование производителя по установке УЗО по питанию кондиционера, но очень мало монтажей, где это условие соблюдено.
    ....
    Ложных срабатываний за 5 лет не было.
    Да и не будет - для качественного убивства человека 0,1А с головой хватит! А тут разговор про 0,3А!

  8. #8
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Важное предостережение,
    не регламентируемое в документации на УЗО:
    Т.е. то что УЗО существуют 3 типов по чувствительности к токам утечки и 2 подтипа по времени срабатывания это значит не регламентируется?
    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Получается русская рулетка, с возможностью ложной аварии и пустого выезда в гарантийный срок.
    Ну если с топором лезть в электрощит то виноват, естественно, производитель топора, а не тот кто в щит полез

  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от вьюга4 Посмотреть сообщение
    да и не будет - для качественного убивства человека 0,1а с головой хватит! а тут разговор про 0,3а!
    тут разговор о плате инвертора ценой в 70 т.р. идет,
    которая сохранится при пробое инверторного компрессора на корпус (дежурная история),
    а не о человеке.

    тип:
    "зная как ругают дайкин за эти платы, попробую его обелить)))
    пробой на корпус:
    всем он известен как 300814p) пробивает его в 97% случаев по причине нарушений правил монтажа блока и 3% от "старости".
    пайка без азота, грязь в трубах, влага и прочие прелести... нередко пробой происходит по клеммнику внутри корпуса (дорожки из масла с металической взвесью образовавшейся в результате разрушения подшипников из-за забившихся грязью масленых каналов)
    в защиту этих плат могу сказать:
    ни один полупроводниковый прибор такого рода как силовой модуль (а именно он первым и страдает) не выдержит ток короткого замыкания возникший при пробое компрессора!!!
    99% плат в системах с пробитым компрессором и установленным узо на входе выживают, а ведь установка узо - требование инструкции по монтажу))))"

  10. #10
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Т.е. то что УЗО существуют 3 типов по чувствительности к токам утечки и
    2 подтипа по времени срабатывания это значит не регламентируется? ...
    Спасибо за подсказку, я думал, что только по току нормировка УЗО.

  11. #11
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Спасибо за подсказку, я думал, что только по току нормировка УЗО.
    По ВИДУ тока - постоянный, переменный, пульсирующий и селективность по времени срабатывания S и G, для исключения срабатывания при ВЧ помехах.

  12. #12
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    По ВИДУ тока - постоянный, переменный, пульсирующий и селективность по времени срабатывания S и G, для исключения срабатывания при ВЧ помехах.
    Напрашивается ферритовый фильтр, для подавления вч помех,
    я нигде не встречал в эл. щите таких колец.

    Только в инверторном кондиционере МЕ, возле клеммной входной силовой колодки,
    на каждой фазе L1, L2, L3 и на землю было установлено по ферритовому фильтру - 4 шт.

  13. #13
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Напрашивается ферритовый фильтр, для подавления вч помех,
    я нигде не встречал в эл. щите таких колец.

    Только в инверторном кондиционере МЕ, возле клеммной входной силовой колодки,
    на каждой фазе L1, L2, L3 и на землю было установлено по ферритовому фильтру - 4 шт.
    Ключевое слово ИНВЕРТОРНЫЙ

  14. #14
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    ни один полупроводниковый прибор такого рода как силовой модуль (а именно он первым и страдает) не выдержит ток короткого замыкания возникший при пробое компрессора!!!
    дада......
    только в любом приборе стоит защита по току полупроводников и срабатывает она за сотни микросекунд и у каждого полупроводника есть регламентированное время выдерживания тока кз. обычно это 1-10 милисекунд

  15. #15
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Подключение дифреле без АВ...
    FGL VRV-2
    УЗО 0.1А время срабатывания до 0.1 сек.




  16. #16
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    FGL VRV-2
    УЗО 0.1А время срабатывания до 0.1 сек.
    Для коммутации токов КЗ это ОЧЕНЬ долго.

Похожие темы

  1. Whirlpool Art 9610 можно ли ставить
    от Control112 в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.09.2016, 21:45
  2. Испаритель какой ставить?
    от АлександрГ в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.02.2015, 10:11
  3. Какой компрессор ставить
    от DVova в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 00:04
  4. клапан шрёдера, ставить или нет?
    от villain в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 290
    Последнее сообщение: 11.03.2013, 21:45
  5. на стинол 101 L какую термуху ставить
    от frost8006 в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 10:37

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •