Много раз встречалось отсутствие одной или нескольких из фаз или
перекос фаз 380V , приходящих к кондиционеру.
Сегодня увидел другую картину:
измерение
l1 _ l2 = 380v
l1 _ l3 = 380v
l2 _ l3 = 0v

l1 _ n = 220v
l2 _ n = 220v
l3 _ n = 220v

При этом general climate мигает led1 - неправильная фазировка.
компрессор при нажатии контактора мычит, не стартует.
При перебросе l2 и l3 питания кондиционера ситуация не изменилась.
Сохранилась авария и мычание при нажатии на контактор.

Как такое изменение напряжения может произойти на вводе в квартиру -?
Получается, две фазы l2 и l3 замкнулись между собой перед вводом в квартиру
и при этом сгорел предохранитель только на одной из фаз L2 или L3 от подстации.

Такого быть не может.

Cо слов, хозяина квартиры, перед этой неисправностью кондиционера,
пропал свет, электрики работали в эл. щитовой.
Как электрик мог попутать провода ?