Тема: В трех фазах заблудился.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,980

    По умолчанию В трех фазах заблудился.

    Много раз встречалось отсутствие одной или нескольких из фаз или
    перекос фаз 380V , приходящих к кондиционеру.
    Сегодня увидел другую картину:
    измерение
    l1 _ l2 = 380v
    l1 _ l3 = 380v
    l2 _ l3 = 0v

    l1 _ n = 220v
    l2 _ n = 220v
    l3 _ n = 220v

    При этом general climate мигает led1 - неправильная фазировка.
    компрессор при нажатии контактора мычит, не стартует.
    При перебросе l2 и l3 питания кондиционера ситуация не изменилась.
    Сохранилась авария и мычание при нажатии на контактор.

    Как такое изменение напряжения может произойти на вводе в квартиру -?
    Получается, две фазы l2 и l3 замкнулись между собой перед вводом в квартиру
    и при этом сгорел предохранитель только на одной из фаз L2 или L3 от подстации.

    Такого быть не может.

    Cо слов, хозяина квартиры, перед этой неисправностью кондиционера,
    пропал свет, электрики работали в эл. щитовой.
    Как электрик мог попутать провода ?

  2. #2
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,305

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Такого быть не может.
    Еще и как может.
    Банально в щитовой дома могли перемычку поставить.
    У электриков такое сплошь и рядом. L2-L3 перемычка стоит.

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Еще и как может.
    Банально в щитовой дома могли перемычку поставить.
    У электриков такое сплошь и рядом. L2-L3 перемычка стоит.
    Похоже, так и есть.
    Но местный главный электрик кинул стрелку на подстанцию,
    мол оттуда напряжение не то приходит...

    Неужели электрик после выполнения работы не контролирует выходное напряжение - ?
    Не верю.

  4. #4
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,305

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Не верю.
    А вот и зря...
    Бывают случаи когда по каким-либо причинам невозможно использовать одну или две фазы - сгорел предохранитель, отгорел держатель, отгорел наконечник, и т.д., и т.п. в таком случае в качестве ВРЕМЕННОЙ меры устанавливают перемычку/и, в моей практике был случай когда подъезд пятиэтажки питался по 1 фазе, вместо 3, целую неделю - теплосеть рыла траншею и перебила кабель, я кое-как скрутил фазу и ноль, и поставил 2 перемычки в щитовой. Неделю переписывались электрики-ЖЭК-исполком-теплосеть на тему "а кто, собственно" будет муфту ставить.

  5. #5

    По умолчанию

    иногда "перемычкой" может выступать и оборудование. (монитор фаз например)

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    иногда "перемычкой" может выступать и оборудование.
    (монитор фаз например)
    Cпасибо за подсказку.
    Или плата фильтра на инвертор.


Похожие темы

  1. Дженерал Климат трех фазный
    от жорже в разделе General Climate
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.06.2021, 14:30
  2. Монтаж трех камер 11 кубов
    от msu в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 24.05.2020, 16:36
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.05.2020, 18:22
  4. трех фазный General Climat
    от zergei в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 17:06
  5. как проверить трёх ходовой