Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Система работала на R22, замена компрессора на R404.

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    16.04.2017
    Сообщений
    37

    По умолчанию Система работала на R22, замена компрессора на R404.

    Товарищи, вопрос состоит в том, возможно ли поставить компрессор с синтетикой на систему, в которой была до этого минералка(скорее всего)? Мыть? Промывочного нет. Чем промыть эффективно? Или достаточно будет продуть хорошо, сменить фильтр, антикислотник на обратку. Подскажите. Система с КТ. не ТРВ.

  2. #2

    По умолчанию

    Интересно, где это в бытовке замена 22 на 404 ?
    А, что обязательно нужен переход на 404? Чем 22 не нравиться?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    16.04.2017
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    промыл нефрасомм, поставил антикислотник de-na на обратку, заправил 22. Время покажет

  4. #4
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,020

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 52700 Посмотреть сообщение
    вопрос состоит в том, возможно ли поставить компрессор с синтетикой на систему, в которой была до этого минералка(скорее всего)?
    На прилавок (плюсовой 1,20м), на котором был Кубигель Р12TN R22 (меняный, какой был, трудно сказать, Ярославская станина) поставил Данфосс SC10CL Вырезал прогнившие вентиля (они и были причиной, насосало, померло). Фильтр BCL 032,5S (Beecool). Не продувал, не промывал. Третий год пошел, нормально, повара довольны.
    Где-то на форуме этот вопрос поднимался недавно, помню, отвечал. Страшного ничего не заметил, тут полусинтетика, там синтетика. Не выходите за режимы работы оборудования!!!

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •