    Цитата Сообщение от filin Посмотреть сообщение
    чеш ты сразу не описал проблему , я подумал , что нуна только до ноля.
    какое давление всаса?
    у меня подобное было , там стоял капилляр и было низкое давление всаса , поставил на испаритель вентилятор 1300 оборотов и оттайку каждые три часа 15ть минут. вентилятор на решетке ,не знаю как объяснить ...короче производительный , -20 сейчас держит смело , а раньше -8 и мясо мягкое
    давление не замерял..нужно сервисник впаивать..камера новая..работает месяц..вентилятор на них идет если я не ошибаюсь на 1300 оборотов vn 10-20..протяжка то нормальная..

  2. #22

    По умолчанию

    у меня тоже стоял 1300 но обычный , такой с алюминиевыми крыжками и съёмной крыльчаткой ,а поставил вентилятор на решетке , черный такой я не запоминаю их марок. есть такое приспособление для дозаправки , там игла прокалывает трубку и проверь прежде давление.

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    10.02.2010
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от filin Посмотреть сообщение
    у меня тоже стоял 1300 но обычный , такой с алюминиевыми крыжками и съёмной крыльчаткой ,а поставил вентилятор на решетке , черный такой я не запоминаю их марок. есть такое приспособление для дозаправки , там игла прокалывает трубку и проверь прежде давление.
    какое примерно должно быть давление..единица?который алюминиевый на 38 вт а твой примерно на сколь?

  4. #24
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    dyran, чем заниматься самодеятельностью можно сделать просто. выкинь нахер весь товар и сутки погоняй пустой. всё будет видно.

  5. #25

    По умолчанию

    завтра скажу точно какой вентилятор , компрессор и т.д. ,но проблема похожа ,таже снеговая шуба и полная каморка мяса.
    давление на 22ом было 0,5бар получилось ~1бар.

  6. #26
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,084

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    где найти ссылки на "госты"
    Это подойдёт?

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    14.08.2009
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Вот тут есть кое какой официальный документ
    Последний раз редактировалось zausenets; 07.06.2010 в 17:33.

  8. #28

    По умолчанию

    посмотрел сегодня ; компрессор ASPERA- J2190E газ 22й оттайка горячим газом. вентилятор который я поставил DYN-4E IA250-M , 230v 0,28 ампер
    21/55w , конденсатор 2микрофарада 450v

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Реле на моноблок Polair
    от Хабаровчан в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.09.2015, 13:51
  2. POLAIR моноблок
    от дедок в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.08.2015, 07:12
  3. Моноблок Polair
    от Alexholod в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.06.2014, 21:45
  4. моноблок Polair
    от Sergunrog в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 06:24
  5. моноблок polair
    от С.Владимир в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 00:51

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •