Тема: INTERCOLD MCM 5102

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    19.04.2010
    Сообщений
    93

    По умолчанию INTERCOLD MCM 5102

    Здравствуйте. На складе для хранения овощей смонтирована сплит-система INTERCOLD MCM 5102. На складе температура 12 градусов надо температуру 5 градусов. Склад примерно 270 метров кубических+10 тонн овощей. Сплит-система новая смонтирована осенью и зимой не эксплуатировалась. Запустили в мае месяце она не понижает температуру в складе. Рвс=0,5, Рнаг=17-15, на ТРВ и пауке испарителя есть конденсат. Почему не может охладить склад? Спасибо.

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алекс289 Посмотреть сообщение
    Почему не может охладить склад?
    а она должна по расчёту охладить этот склад? кто её туда воткнул? давай полные данные... стены, изоляция, сколько движение продукта в сутки, какой температуры поступает продукт... навскидку если нормальный сэндвич оное может работать...
    Цитата Сообщение от Алекс289 Посмотреть сообщение
    на ТРВ и пауке испарителя есть конденсат
    какой перегрев?
    Последний раз редактировалось muravei77; 23.06.2020 в 23:46.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    19.04.2010
    Сообщений
    93

    По умолчанию

    Перегрев не замерял. Сплит поставляли по госконтракту в старое пмещение которое вырыто в земле Процесса охлаждения нет. Воздух на входе в испаритель 12 градусов и на выходе из испарителя 12 градусов.

  4. #4
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алекс289 Посмотреть сообщение
    Воздух на входе в испаритель 12 градусов и на выходе из испарителя 12 градусов.
    и конденсатор тоже холодный?))

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алекс289 Посмотреть сообщение
    Рвс=0,5
    Это температура кипения -37°С, сплит среднетемпературный, делай выводы...

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от БОБР Посмотреть сообщение
    Это температура кипения -37°С, сплит среднетемпературный, делай выводы...
    Температура кипения зависит не только от давления, но и от температуры конденсации

  7. #7

    По умолчанию

    Возможно ТРВ закрыто или газа мало. Рнаг=17-15 из этого следует что вентиляторы отключаются. Нужно проверить ТРВ на сколько открыто, возможно мало газа. Если есть нормальная теплоизоляция этой производительности достаточно чтоб охладить этот склад весной и осенью. Летом нужен агрегат большей мощности