Показано с 1 по 9 из 9

Тема: CPS vp10d и тесто 550 кто из них здох?

  1. #1

    По умолчанию CPS vp10d и тесто 550 кто из них здох?

    Проблема такая при вакуумировании низкое давление -0,1 бар все оборудование лежало лет 13 на складе теплом. Звонил в cps сказали техника надежная, поменял масло на родное из комплекта но ему тоже 13 лет. Может у кого есть идей?

  2. #2
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivanho Посмотреть сообщение
    при вакуумировании низкое давление -0,1 бар
    Хорошо... А какое тогда высокое?!
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivanho Посмотреть сообщение
    при вакуумировании низкое давление -0,1 бар
    это в папугаях
    надо измерять вакуумметром

  4. #4
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Ах да - а ну-ка расскажи, что и как вакуумировал?
    Дело в том, что проверка фирменным электронным вакууметром показала, что сухой баллон 13,6 кг вакуумным насосом в 40 л/мин вакуумируется даже до средненьких наших величин не меньше получаса. Система с маслом, естественно газы отдает хуже, результата ждать дольше.

    По теме: купи обычный стрелочный вакууметр, поставь в параллель нынешнему, сравни.
    https://yandex.ru/images/search?from...jpg&rpt=simage
    Идеально сделать - один раз отдай в Центр Метрологии и Стандартизации на поверку, получишь паспорт и таблицу отклонений по контрольным точкам. Спроси у Яндекса "поверка вакууметров".

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Ах да - а ну-ка расскажи, что и как вакуумировал?
    Дело в том, что проверка фирменным электронным вакууметром показала, что сухой баллон 13,6 кг вакуумным насосом в 40 л/мин вакуумируется даже до средненьких наших величин не меньше получаса. Система с маслом, естественно газы отдает хуже, результата ждать дольше.

    По теме: купи обычный стрелочный вакууметр, поставь в параллель нынешнему, сравни.
    https://yandex.ru/images/search?from...jpg&rpt=simage
    Идеально сделать - один раз отдай в Центр Метрологии и Стандартизации на поверку, получишь паспорт и таблицу отклонений по контрольным точкам. Спроси у Яндекса "поверка вакууметров".
    Вакуумировали обычный балон (маленький стандартный) из под фреона показания дошли до -11кпа "тесто показало"
    Вчера вакуумировали коротенькую трассу от сплита 9 (2метра) после часа еле наскребли -7кпа, но после полу часа показатели не падали.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivanho Посмотреть сообщение
    Вакуумировали обычный балон (маленький стандартный) из под фреона показания дошли до -11кпа "тесто показало"
    Вчера вакуумировали коротенькую трассу от сплита 9 (2метра) после часа еле наскребли -7кпа, но после полу часа показатели не падали.
    может проблема все таки в трассе, а?

  7. #7
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex Frost Посмотреть сообщение
    может проблема все таки в трассе, а?
    В прошлую субботу кондиционер ремонтировал - вакуумировал час, полный вакуум не набирал, утечки вакуума за полчаса - нет, заправил, запустил в режиме "кое-как", работал час на улице(внутренний блок лежал на наружном), все параметры в норме, откачал фреон в наружный блок, через сутки проверил течеискателем - утечка, еле-еле нашел - трубка от порта всасывания до 4-х ходового клапана перетерлась о край самореза который крепит ОЖ на компрессоре, место не просматривается, вначале нашел район течеискателем, а дальше уже пена, дырочка была очень небольшая.

  8. #8

    По умолчанию

    Может и вправду проблемы в трассе мой мой старичек cps ls1 показывал около портов 1-2, переделывал вальцовку дважды результат тот же... Надо купить вакууметр цифровой повесить его на насос через переходник и быть спокойным, что нибудь типа cps VG200, или это просто понты? и брать стрелочный?

  9. #9
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Сравни класс точности стрелочного и цифрового, сделай выводы...
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

Похожие темы

  1. Продам вакуумный насос CPS VP10D. Новый. 18000 руб.
    от Egor17 в разделе Продажа инструмента
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.02.2020, 10:05

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •