  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    02.09.2010
    Сообщений
    47

    По умолчанию ошибка GREE E1 помогите!!!

    Добрый день! Подскажите кто чем может Сплит система GREE GUHN48NM3AO постоянно рубится по ошибке Е1! Конденсатор чистый, датчики в норме, откидывал по одному вроде все в норме, менял местами с рабочего, вентиляторы работают, менял все платы в наружке нечего не помогло ошибка Е1. Давление на R410 примерно 8 кг.Что не так????

  2. #2
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    Ошибка E1 — это отключение с целью защиты компрессора от слишком высокого давления.
    Скорее всего проблема в вентиляторе НБ.
    На прошлой неделе я так "воевал" со старым LG у которого раз в 10-15 минут, на 5 минут вставал вентилятор НБ. Какой-то глюк в "мозгах". Перекинул плату ВБ и все нормально работает.

  3. #3

    По умолчанию

    В полупроме е1 защита по высокому напряжению

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vlad64 Посмотреть сообщение
    В полупроме е1 защита по высокому напряжению
    А в мануале написано. Error code: E1 high pressure protection of compressor.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    02.09.2010
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vlad64 Посмотреть сообщение
    В полупроме е1 защита по высокому напряжению
    напряжение в норме. ток по 2 фазам 10 А на 1фазе 12.в этом может быть проблема?

  6. #6

    По умолчанию

    Все правильно,защита Компрессора от высокого давления,но только для бытовых кондиционеров. Для полупрома немного по другому. 14 кВт по холоду и почти 5 кВт по электричеству это полупром.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    02.09.2010
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    Извиняюсь на этой фазе сидит внтр. блок

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan 61 Посмотреть сообщение
    датчики в норме, откидывал по одному вроде все в норме
    Какие датчики проверял?

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan 61 Посмотреть сообщение
    Что не так????
    ИМХО, проверьте датчик высокого давления. Довольно часто выходит из строя.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ИМХО, проверьте датчик высокого давления. Довольно часто выходит из строя.
    Не ну взял все рассказал. А дождаться перекидки фаз? И нового вопроса ТС.

  11. #11
    Новичок
    Регистрация
    29.01.2016
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Есть три варианта возникновения Е1(при условии ,что у Вас с гидравликой все в норме):
    1. Неисправность аварийного реле высокого давления НР1(44bar) - редко, но случается.
    2. Неисправность платы управления вентилятором АР2 - очень и очень редко встречается.
    3. Неисправность реле высокого давления НР2(30bar) - самая распространенная неисправность.
    Отключите реле НР2 от платы АР2. Вентилятор наружного блока будет работать на максимальных оборотах. Если авария по высокому давлению пропала-
    меняйте НР2.

  12. #12
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Valeri, а Вы точно уверены, что блок с функцией низкотемпературного охлаждения?
    Это на счет АР2.

  13. #13
    Новичок
    Регистрация
    29.01.2016
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Valeri, а Вы точно уверены, что блок с функцией низкотемпературного охлаждения?
    Это на счет АР2.
    Если плата АР2 установлена, то уверен. Есть модели без платы АР2. В этих блоках установлены 2-х скоростные двигатели вентиляторов. Скорость выбирается по температуре наружного воздуха.

  14. #14
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valeri Посмотреть сообщение
    Если плата АР2 установлена, то уверен.
    Впечатляющий ответ.
    По логике, если не установлена, то не уверены?

  15. #15

    По умолчанию

    Доброго времени суток. Аналогичная ошибка на кондере GUHN42NM3HO. Не являюсь кондиционерщиком но есть под рукой служба автоматизации с некоторым количеством измерительных приборов. при попытке вызвать сервисников таких не нашлось уровень обслуживания заканчивался после дозаправки фриона и ругани на износ компрессора ( причем у работников кроме лестницы и балона с фрионом вообще ничего больше не видел). Подскажите куда и чем (каким прибором) залезть и что померить чтоб диагностировать неисправность по электрической части проблем не возникнет тут больше неясность по физике процесса и подводных камнях. Буду очень признателен за помощь.

  16. #16
    Новичок
    Регистрация
    29.01.2016
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Уважаемый SSA, в каком виде был задан вопрос так и был дан ответ.
    Если эта тема так для Вас жизненно важна, отвечу более конкретно:
    На всех блоках GUHN....NM3AO,кроме GUHN60NM3A1O , ввозимых в Россию через ЕВРОКЛИМАТ, была установлена плата АР2.
    Я надеюсь такой ответ Вас устроит.

  17. #17
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Ну, если уважаемый Valeri является представителем Евроклимата, то мне по Gree тягаться с ним не с руки.

  18. #18
    Пользователь
    Регистрация
    02.09.2010
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    Проверяли датчики на конденсаторе 20 К ом на выходе из компрессора 44 К ом впаянный в линию нагнетания звонится накоротко. вентиляторы работают на максимальных оборотах 3-5 минут и все привет Е1

  19. #19
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan 61 Посмотреть сообщение
    Проверяли датчики на конденсаторе 20 К ом на выходе из компрессора 44 К ом впаянный в линию нагнетания звонится накоротко. вентиляторы работают на максимальных оборотах 3-5 минут и все привет Е1
    впаянный в линию нагнетания звонится накоротко - если так, то менять.

  20. #20
    Новичок
    Регистрация
    29.01.2016
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan 61 Посмотреть сообщение
    Проверяли датчики на конденсаторе 20 К ом на выходе из компрессора 44 К ом впаянный в линию нагнетания звонится накоротко. вентиляторы работают на максимальных оборотах 3-5 минут и все привет Е1
    В таком случае:
    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ИМХО, проверьте датчик высокого давления. Довольно часто выходит из строя.
    Е1 ни как не связана с температурными датчиками.
    Если у Вас много времени, замерьте значение высокого давления,но для этого Вам необходим клапан Шредера(Шрадера)-проколка или можно воспользоваться программой мониторинга Text Parser и посмотреть температуру(давление) конденсации:
    https://cloud.mail.ru/public/5BMF/3vmKWqYDa

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Кассета Gree 48. Ошибка ???
    от АндрейСав в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.05.2015, 12:17
  2. Gree 48 Ошибка EA
    от Aktobe в разделе Gree
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 09:16
  3. Gree ошибка Е5
    от Janu в разделе Gree
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 23:47
  4. Колонник Gree ошибка е4
    от smart1977 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 21:36
  5. GREE ошибка E9
    от miha990 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 22:17