Тема: ошибка GREE E1 помогите!!!

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    02.09.2010
    Сообщений
    47

    По умолчанию ошибка GREE E1 помогите!!!

    Добрый день! Подскажите кто чем может Сплит система GREE GUHN48NM3AO постоянно рубится по ошибке Е1! Конденсатор чистый, датчики в норме, откидывал по одному вроде все в норме, менял местами с рабочего, вентиляторы работают, менял все платы в наружке нечего не помогло ошибка Е1. Давление на R410 примерно 8 кг.Что не так????

  2. #2
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Ошибка E1 — это отключение с целью защиты компрессора от слишком высокого давления.
    Скорее всего проблема в вентиляторе НБ.
    На прошлой неделе я так "воевал" со старым LG у которого раз в 10-15 минут, на 5 минут вставал вентилятор НБ. Какой-то глюк в "мозгах". Перекинул плату ВБ и все нормально работает.

  3. #3

    По умолчанию

    В полупроме е1 защита по высокому напряжению

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vlad64 Посмотреть сообщение
    В полупроме е1 защита по высокому напряжению
    А в мануале написано. Error code: E1 high pressure protection of compressor.

  5. #5

    По умолчанию

    Все правильно,защита Компрессора от высокого давления,но только для бытовых кондиционеров. Для полупрома немного по другому. 14 кВт по холоду и почти 5 кВт по электричеству это полупром.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    02.09.2010
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vlad64 Посмотреть сообщение
    В полупроме е1 защита по высокому напряжению
    напряжение в норме. ток по 2 фазам 10 А на 1фазе 12.в этом может быть проблема?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    02.09.2010
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    Извиняюсь на этой фазе сидит внтр. блок

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan 61 Посмотреть сообщение
    датчики в норме, откидывал по одному вроде все в норме
    Какие датчики проверял?

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan 61 Посмотреть сообщение
    Что не так????
    ИМХО, проверьте датчик высокого давления. Довольно часто выходит из строя.

  10. #10
    Новичок
    Регистрация
    29.01.2016
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Есть три варианта возникновения Е1(при условии ,что у Вас с гидравликой все в норме):
    1. Неисправность аварийного реле высокого давления НР1(44bar) - редко, но случается.
    2. Неисправность платы управления вентилятором АР2 - очень и очень редко встречается.
    3. Неисправность реле высокого давления НР2(30bar) - самая распространенная неисправность.
    Отключите реле НР2 от платы АР2. Вентилятор наружного блока будет работать на максимальных оборотах. Если авария по высокому давлению пропала-
    меняйте НР2.

  11. #11
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Valeri, а Вы точно уверены, что блок с функцией низкотемпературного охлаждения?
    Это на счет АР2.

  12. #12
    Новичок
    Регистрация
    29.01.2016
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Valeri, а Вы точно уверены, что блок с функцией низкотемпературного охлаждения?
    Это на счет АР2.
    Если плата АР2 установлена, то уверен. Есть модели без платы АР2. В этих блоках установлены 2-х скоростные двигатели вентиляторов. Скорость выбирается по температуре наружного воздуха.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ИМХО, проверьте датчик высокого давления. Довольно часто выходит из строя.
    Не ну взял все рассказал. А дождаться перекидки фаз? И нового вопроса ТС.

  14. #14
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valeri Посмотреть сообщение
    Если плата АР2 установлена, то уверен.
    Впечатляющий ответ.
    По логике, если не установлена, то не уверены?

  15. #15
    Новичок
    Регистрация
    29.01.2016
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Уважаемый SSA, в каком виде был задан вопрос так и был дан ответ.
    Если эта тема так для Вас жизненно важна, отвечу более конкретно:
    На всех блоках GUHN....NM3AO,кроме GUHN60NM3A1O , ввозимых в Россию через ЕВРОКЛИМАТ, была установлена плата АР2.
    Я надеюсь такой ответ Вас устроит.

  16. #16
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Ну, если уважаемый Valeri является представителем Евроклимата, то мне по Gree тягаться с ним не с руки.

  17. #17
    Пользователь
    Регистрация
    02.09.2010
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    Проверяли датчики на конденсаторе 20 К ом на выходе из компрессора 44 К ом впаянный в линию нагнетания звонится накоротко. вентиляторы работают на максимальных оборотах 3-5 минут и все привет Е1

  18. #18
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan 61 Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите кто чем может Сплит система GREE GUHN48NM3AO постоянно рубится по ошибке Е1! Конденсатор чистый, датчики в норме, откидывал по одному вроде все в норме, менял местами с рабочего, вентиляторы работают, менял все платы в наружке нечего не помогло ошибка Е1. Давление на R410 примерно 8 кг.Что не так????
    Конденсатор двухслойный, грязный - раздвинуть и помыть.

  19. #19

    По умолчанию

    датчики RT1-20kOm : RT2-15kOm :RT3-50kOm.

  20. #20
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan 61 Посмотреть сообщение
    Проверяли датчики на конденсаторе 20 К ом на выходе из компрессора 44 К ом впаянный в линию нагнетания звонится накоротко. вентиляторы работают на максимальных оборотах 3-5 минут и все привет Е1
    впаянный в линию нагнетания звонится накоротко - если так, то менять.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Кассета Gree 48. Ошибка ???
    от АндрейСав в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.05.2015, 12:17
  2. Gree 48 Ошибка EA
    от Aktobe в разделе Gree
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 09:16
  3. Gree ошибка Е5
    от Janu в разделе Gree
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 23:47
  4. Колонник Gree ошибка е4
    от smart1977 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 21:36
  5. GREE ошибка E9
    от miha990 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 22:17

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •