  1. #21
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    За 16 лет ни разу не видел датчик температуры, впаянный в линию нагнетания.

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    02.09.2010
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Конденсатор двухслойный, грязный - раздвинуть и помыть.
    После помывки глюки начались до работали нормально. Три штуки из 15 затроили.

  3. #23
    Новичок
    Регистрация
    29.01.2016
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan 61 Посмотреть сообщение
    Проверяли датчики на конденсаторе 20 К ом на выходе из компрессора 44 К ом впаянный в линию нагнетания звонится накоротко. вентиляторы работают на максимальных оборотах 3-5 минут и все привет Е1
    В таком случае:
    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ИМХО, проверьте датчик высокого давления. Довольно часто выходит из строя.
    Е1 ни как не связана с температурными датчиками.
    Если у Вас много времени, замерьте значение высокого давления,но для этого Вам необходим клапан Шредера(Шрадера)-проколка или можно воспользоваться программой мониторинга Text Parser и посмотреть температуру(давление) конденсации:
    https://cloud.mail.ru/public/5BMF/3vmKWqYDa

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan 61 Посмотреть сообщение
    После помывки глюки начались до работали нормально. Три штуки из 15 затроили
    проверь датчики на испарителях.

    Цитата Сообщение от Valeri Посмотреть сообщение
    Если у Вас много времени, замерьте значение высокого давления,но для этого Вам необходим клапан Шредера(Шрадера)-проколка или можно воспользоваться программой мониторинга Text Parser и посмотреть температуру(давление) конденсации:
    https://cloud.mail.ru/public/5BMF/3vmKWqYDa
    А я знаю как обойтись без всего этого.

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    02.09.2010
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    На одном заглючил датчик давления HP1 перемычка помогла. работает неделю без замечаний. На втором перемычка не спасла рубит по току ошибка Е5

  6. #26
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    город Клин.

  7. #27
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Я бы для начала, прояснил терминологию, а то какая-то каша в топике:
    - датчик температуры - термистор, терморезистор, обратно пропорционально меняющий сопротивление в зависимости от температуры; пассивный элемент;
    - датчик давления - трансдьюсер, преобразователь давления в сигнал 0...5В / 4...20мА, активный элемент;
    - реле давления - реле, механически управляемое преобразователем давления в поступательное движение, замыкает/размыкает сухие контакты, пассивный элемент.

    Я очень сомневаюсь, что в полупроме Грее есть датчики давления )))

    Цитата Сообщение от vlad64 Посмотреть сообщение
    В полупроме е1 защита по высокому напряжению
    Иногда надо вчитываться и осмыслять криво написанное в service manual
    "E1" - Compressor High Pressure Protection | High voltage switch | When high voltage protection is detected for continuous 3
    seconds, all loads are shut off.

    Особенно после прочтения алогритма поиска "Е1" становится ясным, что какой-то кетаетс очень плохо владеет английским ))

    Цитата Сообщение от vlad64 Посмотреть сообщение
    Все правильно,защита Компрессора от высокого давления,но только для бытовых кондиционеров. Для полупрома немного по другому. 14 кВт по холоду и почти 5 кВт по электричеству это полупром.
    Откуда в бытовухе устройства защиты по давлениям?

    По сабжу: буквально недавно попался такой же пациент с "Е1". Оказался дефект в реле управления высокой скоростью Карлссона (ножка силовой группы реле болталась в корпусе). После звонкого щелчка "по носу" иногда Карлссон начинал наваливать на макс. оборотах. А в цепи низкой скорости вентилятора, кстати, стоит симистор фазорезки, которая рулит Карлссоном по термистору середины конденсатора.

  8. #28
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valeri Посмотреть сообщение
    В таком случае:

    ...или можно воспользоваться программой мониторинга Text Parser и посмотреть температуру(давление) конденсации:
    https://cloud.mail.ru/public/5BMF/3vmKWqYDa
    А не проще в середине конденсатора контактным термометром померить? Парсер же, один хрен, читает термистор середины конденсатора и по нему считает Тс. Но не думаю, что задающий такие вопросы ТС, осилит Text Parser )))

  9. #29
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Костя, ты даты смотрел? ИМХО, уже не актуально.

  10. #30
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Костя, ты даты смотрел? ИМХО, уже не актуально.
    Упс, занекропостил

  11. #31

    По умолчанию

    Доброго времени суток. Аналогичная ошибка на кондере GUHN42NM3HO. Не являюсь кондиционерщиком но есть под рукой служба автоматизации с некоторым количеством измерительных приборов. при попытке вызвать сервисников таких не нашлось уровень обслуживания заканчивался после дозаправки фриона и ругани на износ компрессора ( причем у работников кроме лестницы и балона с фрионом вообще ничего больше не видел). Подскажите куда и чем (каким прибором) залезть и что померить чтоб диагностировать неисправность по электрической части проблем не возникнет тут больше неясность по физике процесса и подводных камнях. Буду очень признателен за помощь.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Кассета Gree 48. Ошибка ???
    от АндрейСав в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.05.2015, 12:17
  2. Gree 48 Ошибка EA
    от Aktobe в разделе Gree
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 09:16
  3. Gree ошибка Е5
    от Janu в разделе Gree
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 23:47
  4. Колонник Gree ошибка е4
    от smart1977 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 21:36
  5. GREE ошибка E9
    от miha990 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 22:17

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •