Показано с 1 по 6 из 6

Тема: THERMO KING V100-max

  1. #1
    Местный Аватар для Motor
    Регистрация
    06.06.2010
    Сообщений
    194

    По умолчанию THERMO KING V100-max

    Всем привет. Народ подскажите на термокинг V-100max параметры настройки : KVL на на какое давление должно быть настроено. Какая вставка используется для ТРВ и сколько примерно настройка трв оборотов,(если полостью закручено) либо давления.Знаю что есть заводские параметры,но найти не где не могу.

  2. #2
    Местный Аватар для Motor
    Регистрация
    06.06.2010
    Сообщений
    194

    По умолчанию

    Вобшем результат такой:R404,TRV Danffos вставка №1 (примерно -2.5 оборотов), KVL-на оттайке-нагреве 2.0 атм. Прегрев +8°С при 0°С в кузове. Итог-10 при 25 на улице.

  3. #3

    По умолчанию

    Рабочие давления какие. Высокое и низкое. Какая температура фильтра во время работы (конденсация), причины много. В ТРВ и KVL рекомендую не трогать. Нужно проверить забит ли конденсатор и фильтр. Фильтр бывает можно определить что забит только когда разрежешь. Проверь компрессор как качает. Возможна и утечка, но добавлять фреон не рекомендую.
    Самый лучший вариант
    1 Промыть конденсатор
    2 Заменить яильтр
    3 Заправить свежим фреоном по весам.

  4. #4
    Местный Аватар для Motor
    Регистрация
    06.06.2010
    Сообщений
    194

    По умолчанию

    Спасибо Все работает. Я не искал причины.Этот холодос привезли на половину разобранный Не было не трв не вставки для трв, про компрессор вобше молчу Пришлось собирать и искать информацию по трв и квл. Фильтр был заменен, давление 2 на 18.

  5. #5

    По умолчанию

    ТРВ подбирается просто, по производительности компрессора + 20-30%.

  6. #6
    Местный Аватар для Motor
    Регистрация
    06.06.2010
    Сообщений
    194

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    ТРВ подбирается просто, по производительности компрессора + 20-30%.
    Причем тут производительность компрессора?! Один и то же компрессор может работать как на 134 так и 404 , только ТРВ разные для этих газов,и вставка подбирается под испаритель В таких установках используются компрессора 7H15-7H14 либо ТМ.

Похожие темы

  1. THERMO KING SMX 50 CS
    от Анатоль58 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.08.2016, 08:15
  2. Thermo King v-250
    от vasily386 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 14:17
  3. THERMO KING С-300
    от Lamanoff в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.07.2015, 15:26
  4. Thermo King V-200 max
    от navkot в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 12.06.2015, 22:47
  5. Thermo King v100 нужно ли долить фреон?
    от ShAkE в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.07.2012, 23:19

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •