Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 28 из 28

Тема: Настено- потолочный Toshiba RAS-24UAH-E3

  1. #21
    Местный
    Регистрация
    24.03.2014
    Сообщений
    122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от servise11 Посмотреть сообщение
    похоже на плохую проходимость контура во внутреннем блоке, испаритель равномерно холодный во время перепадов давления?
    Да,испаритель холодный , температура воздуха с испарителя не меняется,всегда три градуса.

  2. #22
    Местный
    Регистрация
    24.03.2014
    Сообщений
    122

    По умолчанию

    Дырка исключена...,опрессовывал ,и для скорости опускал весь испаритель,надутый на 30 бар в ванну с водой...не булькает. Трассу так-же опрессовал.

    Цитата Сообщение от Alex Frost Посмотреть сообщение
    Если плавает перегрев , то скорее всего дырка в системе между испарителем и конденсатором.

  3. #23

    По умолчанию

    клапан тепло-холод пощелкай на ходу, как начнет перегрев плавать, похоже что он поработает а потом перепускать начинает.

  4. #24
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Так, проходя мимо...
    Где место начала обмерзания труб?

  5. #25
    Местный
    Регистрация
    24.03.2014
    Сообщений
    122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Так, проходя мимо...
    Где место начала обмерзания труб?
    Дык,не за что.., мимо проходить,...милости просим. Посередине пути от испарителя до порта,труба длинной 1,5 метра.

  6. #26
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Почистил...
    ACA, будут перепалки - прикрою.
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  7. #27
    Местный
    Регистрация
    24.03.2014
    Сообщений
    122

    По умолчанию

    Приветствую уважаемые!
    Вообщем ,типо сделал я ,этот Хаер...,включил его на тепло,да как он начал греть,ну прям как молодой,60 градусов по Фаренгейту..,тьфу, по цельсию...,греет и греет ..,в гараже..,тьфу, в "лаборатории", ...как в бане натопил. Тогда решил я ему отрезать ентот клапан Х..,подумал, может действительно он?,..на тепло кондиц. мне не нужен,вообщем ампутировал....,и вот чудо,завелся кондиционер и отработал в лаборатории..,тьфу,в гараже,остаток лета.

  8. #28
    Местный
    Регистрация
    24.03.2014
    Сообщений
    122

    По умолчанию

    Поставил вот такой холодильный сплит, Grizzly 2000,называется. Первый раз такую систему устанавливал.Не понравилось что у наружного блока к соединению с трассой стоять штуцера,а на внутреннем блоке,торчат просто концы трубок,пришлось паять трассу. Так-же изделие это ,сделано местами "топорно", например корпус внутреннего блока,изготавливал или бухой жестянщик,или они нашли халявные корпуса для вентиляции,и свинтили на саморезы,из них, типо корпуса для блока...когда увидел данную поделку,удивился..,умеют -же у нас производить "красиво"!..,так-же поразил шланг для дренажа,специальный(шёл в наборе со сплитом) диаметр патрубка для шланга у блока,был 20мм,а шланг внутренним диаметром равнялся 25 мм.
    Вообщем,охлаждает этот сплит холодильный ,пол-года как,пока без проблем.
    Сейчас, просят повесить Grizzly 4000, по деньгам он под 100 тыч,стоимостью,и вроде как самый дешевый среди других "мопедов"..,но не понятно? как он по работе,надёжности,и внешнему виду?

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Вентилятор потолочный бытовой
    от Sergey_27 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.07.2019, 17:16
  2. баллу 48 напольно-потолочный
    от Rjntqrf в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.05.2016, 05:21
  3. Наполно-потолочный кондиционер Lessar
    от sneginka в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 07:50
  4. Напольно-потолочный кондиционер RHOSS
    от Vovche в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.07.2011, 12:12
  5. Настенно-потолочный блок